小弟新手,刚刚接手一个二层砖混结构,由于跨度比较大,加上缺乏经验,所以,有一些问题不大清楚。希望能得到高手指点。如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。
是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
请问,两侧的边柱到底该如何配筋呢?
问题2:由于2-4轴见板的跨度较大,且上部2层活荷载达6kN/㎡,即使取160板厚时,板的挠度仍无法满足。故布置了3道250×500的“次梁”,但是在建模时按照主梁布置的。经过计算,发现3道次梁的配筋较大,且下面的次梁与2轴墙搭接处局部承压不满足。请问这样布置次梁是否合理呢?
头都大了,请高手指点。