新手做砖混结构,大家来帮忙忙啊。
zt886
zt886 Lv.2
2011年12月15日 16:51:36
来自于砖混结构
只看楼主

小弟新手,刚刚接手一个二层砖混结构,由于跨度比较大,加上缺乏经验,所以,有一些问题不大清楚。希望能得到高手指点。如下图,由于首层功能要求,不能布置墙体,且4轴2层有一道外墙。故在4轴中间,布置了370×370受力柱,4轴布置370×600的托墙梁。问题1:当我将4轴与两侧墙体相交的370×370边柱,按照构造柱布置时,经过SAT计算,可算得中柱配筋(8根18),两根边柱无法计算。如果我将两侧边柱,按框架柱布置,则经过SAT计算,算得3根柱配筋相同,均为8根18。

是不是当按构造柱布置时,两端视为铰接,墙体对两边柱起到约束作用,可按构造配筋适当加大即可??还是必须完全按照内框架式的刚接计算的配置边柱。
请问,两侧的边柱到底该如何配筋呢?

问题2:由于2-4轴见板的跨度较大,且上部2层活荷载达6kN/㎡,即使取160板厚时,板的挠度仍无法满足。故布置了3道250×500的“次梁”,但是在建模时按照主梁布置的。经过计算,发现3道次梁的配筋较大,且下面的次梁与2轴墙搭接处局部承压不满足。请问这样布置次梁是否合理呢?
头都大了,请高手指点。

15 点 59 分 08 秒.jpg


15 点 59 分 50 秒.jpg


16 点 01 分 03 秒.jpg

免费打赏
杨三翔
2011年12月16日 16:33:11
12楼
横墙间距12.9m,《抗规》7.1.5规定,不只是几度区,超了没有?
《抗规》条文说明7.1.1 已取消内框架砖房结构。
回复
fengling111
2011年12月16日 16:37:34
13楼
是变电站吗,层高多少。既然定了这样做,就做砌体的吧,不过,梁与墙搭接的地方设上柱子,可以叫构造柱,不过370X370的柱子,已经不小了,8根 18的可以了。
就像上面有个人说的,你算柱子和梁的时候最好建两个模型,因为用PKPM算砌体梁不准。我一般手算。你可以按框架算,手算复核。二层次梁建议留中间的那根,另外两根去掉,换方向加一根,这样次梁跨度相对小,并且两端也有构造柱。
回复
fengling111
2011年12月16日 16:39:43
14楼
一共才两层,层高的地方设置圈梁,没什么大问题的。中间柱子做一个独立基础,其余的做墙下条形基础就可以了
回复
wnaghe21
2011年12月16日 17:22:20
15楼
7度区作砖混海可以,但是涉及到高度以及不同砌体材料。很容易抗震失败
回复
xj555ljw666
2011年12月16日 22:21:17
16楼
看不见图看不见图
回复
wkh1102
2011年12月17日 09:58:10
17楼
同意楼主的回答。
回复
冬果果
2011年12月17日 11:18:11
18楼
学习下,抗压不过就加构造柱。
回复
qtt800
2011年12月17日 11:33:25
19楼
10m的跨度,太大,横墙太少,抗震算不过去的,建议做成框架,内框架在抗震区是很不利的,还是全框架吧,还是甲方要求只能砖混?造价上差不了多少
回复
chenru_1
2011年12月17日 12:10:09
20楼
我最近也遇到了类似的单层砖混问题,,工程师师傅说做成井字梁,建议你了解一下井字梁的概念。
回复
shevchenkogdr
2011年12月17日 12:27:40
21楼
?这种结构,还真很少见,学习了!