只看楼主

消防水泵房位于地下二层,没有车道可以通向泵房,规范上充许吗?主要是消防方面有没有问题?

消防水泵房位于地下二层,没有车道可以通向泵房,规范上充许吗?主要是消防方面有没有问题?
免费打赏
water910421
2003年10月23日 17:16:21
2楼
首先消防水池是否储存室外消防水量,若不储存,消防泵房应该是为室内消防用水服务的,因此不需考虑消防车取水,车行道意义不大,另外规范要求消防泵房要有直接对外的通道,这一点有建筑专业解决。其次,地下二层如何布置车道?
回复
along-xie
2003年10月24日 10:46:25
3楼
有人行通道可以吗
回复
liangfp
2003年10月24日 11:21:34
4楼
防水池如不储存室外消防水量,有直接对外的人行通道就可以了。
回复
water910421
2003年10月24日 16:23:31
5楼
一定要有一直接对外的通道
回复
gdbmw
2003年10月24日 17:13:40
6楼
如果储存室外消防用水,消防车也不可能开到地下二层的泵房去取水吧?车道与室外消防用水有关系的吗?
回复
water910421
2003年10月26日 13:16:06
7楼
如果室内外消防用水储存于同一水池内,要考虑水泵气蚀余量,水泵房与水池不能相距很远,还要考虑消防车取水因此要具体情况具体分析。
回复
gdbmw
2003年10月27日 11:15:06
8楼
水泵房与室外消防用水又有关系?????。