【求助】漏电报警器,这种情况下会报警么?
kim_lp
kim_lp Lv.2
2011年12月15日 13:13:30
只看楼主

以下这些情况会造成漏电误报警么?因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了1.三相电流不平衡2.某一相接入了过多的负载漏电报警器一般只用在照明回路么?有什么情况会造成漏电报警?

以下这些情况会造成漏电误报警么?
因为我们现在酒店中所有回路中都带了漏电报警器。其中还有风机这种大功率电气,现在漏电报警超过1A了
1.三相电流不平衡
2.某一相接入了过多的负载

漏电报警器一般只用在照明回路么?
有什么情况会造成漏电报警?
免费打赏
zyz8438
2011年12月15日 13:56:20
2楼
三相电流不平衡或某相负荷明显偏多,均不会引起漏电电流,漏电保护不会报警或动作!

现在漏电电流达到1A,如果不是某处相线绝缘不好,存在漏电,就是在某处零线接地了!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-15 13:58 编辑 ]
回复
yuexingyufs
2011年12月15日 14:14:29
3楼
楼主没有弄明白漏电的概念。
漏电不一定只用在照明回路中,消防规范有涉及。
另外漏电达到1A也太夸张了吧 估计是相线绝缘不好
回复
xiaoshuiyue
2011年12月16日 10:45:48
4楼
呵呵,我学习了。
回复
yanggod007
2011年12月16日 11:08:09
5楼
楼上的都说得不错,这种情况和三相平衡没什么关系,估计是漏电探测线圈后方某点相线或者的零线绝缘出现问题。
回复
paul2012
2011年12月16日 11:29:18
6楼
学习了,我也遇到过此类的问题,呵呵,
回复
小修
2011年12月16日 15:49:05
7楼
学习啦。。。。。。。。
回复
逍遥翁
2011年12月16日 17:10:01
8楼
进来学习学习。
回复
天空蔚蓝
2011年12月16日 18:05:16
9楼
漏电电流会有这样大吗?一般在几十到几百毫安,不会吧?
回复
jzyangengzhi
2011年12月16日 19:02:41
10楼
应该是:潮湿环境的电气线路漏电(相线、零线接地);用电设备漏电;漏电断路器损坏。应该分路查找
回复
白呵呵的啪叽
2011年12月16日 19:58:45
11楼
如果配电箱的某一支路的开关丢失,导致导线裸露在外,那会引起报警吗?