论文简介: VRV空调有它设计安装方便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、平常运行费用省等优点。但存在以下问题:1.有的工程无新风系统;2. 有的工程在安装过程中发现室外机的用电量不够;3. 有的工程室内机选用不合理;4. 有的工程室外机布置存在时风不顺,排风不畅等诸多问题。 附件名:2004851091677446710/Untitled-4.htm 文件大小:4K
论文简介:
VRV空调有它设计安装方便、布置灵活多变、占建筑空间小、使用方便、可靠性高、平常运行费用省等优点。但存在以下问题:1.有的工程无新风系统;2. 有的工程在安装过程中发现室外机的用电量不够;3. 有的工程室内机选用不合理;4. 有的工程室外机布置存在时风不顺,排风不畅等诸多问题。
附件名:2004851091677446710/Untitled-4.htm
文件大小:4K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
学习了!
回复
13楼
VRV和新风系统分开,新风负荷由新风机组承担,放置在独立的新风机房。vrv室内机的新风接口只是广告卖点,其实偏小太多; 室外机容量的选择尽量考虑该产品成熟系列,对于新推出的容量系列由于没有太多实际运行状况作为技术保证,也许会有不可预知的问题
回复
14楼
他的缺点我们也不容忽视的
尤其是它吹出的风较硬
让人感觉很不舒服
回复
15楼
新风系统可以考虑使用全热(显热)交换器,目前国内普遍这样设计,现在的空调设计规范就要求必须保证足够的新风如果不能则会出现许多问题如空调病,缺氧等,北京亚都是一家专业从事新风换气机生产的企业,如果大家有这方面的技术咨询欢迎随时指点,呵呵做了下下广告!陈璇 13818489767!
回复
16楼
很详细,基本上指全了工程中常出现的几个问题.但是还有一个问题没说啊,分歧管也不能忽视.
回复
17楼
分歧管的安装很重要,现在好多施工队的安装水平都不能满足分歧管的安装要求,在安装中分歧管一定要水平,而且在分歧管前后一米之内铜管不能有弯头!而且发现施工队在水管弯头部分的保温做的都不是很好啊!而且保温接头处都没有胶水,现在施工质量差啊!但是做工程还是比较赚钱的啊!一个工程队老板一年可以做 二十万啊!比我们上班的人多太多了啊!
回复
18楼
在室内外机的匹配问题,没有用实例讲清楚比例关系,比较空.
回复
19楼
楼主写的不错,希望以后能过多多看到楼主的文章,希望以后有能够交流的机会!
回复
20楼
本文针对VRV空调系统,分析各系统部件的工作特点和系统设计应注意的几个问题,为VRV空调系统的设计和安装人员提供参考
回复
21楼
请教一下,有没有大虾能说说VRV到底适合什么场所 什么建筑 具体多大面积
回复