低温热水地板辐射采暖施工技术
que
que Lv.2
2006年08月28日 16:15:32
只看楼主

论文简介: 采用了交联聚乙烯(PEX)管低温热水辐射地板供暖技术,可以提高和改善供暖使用功能,收到较好的效果。 附件名:2004841091628686087/2.htm 文件大小:3K (升级VIP 如何赚取土木币)

论文简介:

采用了交联聚乙烯(PEX)管低温热水辐射地板供暖技术,可以提高和改善供暖使用功能,收到较好的效果。



附件名:2004841091628686087/2.htm

文件大小:3K

(升级VIP 如何赚取土木币)

zhangyunxing0
2006年11月08日 17:26:29
2楼
不错,
我现在正在搞地热采暖和中央空调的设计,看了非常受用!~~
回复
adong13152076465
2006年11月08日 22:01:14
3楼
2007第九届中国(西安)国际供热供暖空调锅炉技术设备展览会
2007年5月18-20日 中国•西安国际展览中心
主办单位
陕西振威国际展览有限公司
陕西省土木建筑学会
陕西省城市燃气热力协会
中国建筑学会建筑热能动力分会
特别支持
西北五省暖通空调学术委员会
组织单位
陕西振威国际展览有限公司

请来电索取邀请函,展位图,和约书!
E–mail:d13152076465@126.com
MSN在线:adong168@msn.com
咨询专线:(029)83118391
联系人:董旭东 13152076465
回复
xiading1542
2006年11月10日 12:28:17
4楼
谈地面热辐射采暖的设计
作者:李宏程阅读:2337 次上传时间:2005-03-01推荐人:li68126 (已传论文 3 套)简介: 本文分析地面辐射采暖系统技术的优越性。叙述在地面辐射采暖设计中的管材选用,热负荷计算,管道布置应当注意的一些问题。
关键字:地板采暖 PEX 热负荷 管道布置
相关站中站: 管材技术资料大全 地板辐射采暖技术

  地板辐射采暖技术是目前国际上较为先进的供暖技术,符合现代人的生活要求,发达国家已普返使用,目前在我国随着塑料高科技工业的飞速发展以及人们对供暖舒适性要求的不断提高,使低温热水地板辐射采暖技术在我国推广使用。作为设计和施工人员就应该不断采用新的技术、新的理论、新的材料。来改善了人们的居住或办公环境条件。从而取得良好的社会效益和经济效益。

1 材料的选用和储运
一、管材的选用

  为了在地面热辐射采暖设计做到技术先进,经济合理,安全适用。首先要对地面热辐射管材进行比较和选用。目前随着我国塑料高科技工业的飞速发展,多种塑料管道制品在建筑业广泛使用,其中可用于低温热水地板辐射采暖的管道有PPC(聚丙烯).PEX(交联聚乙烯)等,现将几种管材加以比较:

  1.PPC:重量最轻,抗老化性最好,耐压性好(<40kg/m2),价格低廉,每平米(施工面积)造价住宅约另一65元/m(不含土建混凝土造价),但其分子结构决定了在一点发生破裂有可能造成纵向断裂,用于低温热水地板辐射采暖存在隐虚。

  2.PEX:分子结构成三维交联网状结构,从而具有良好的耐高温耐压性,稳定性和持久性,<<年以上.价格适中,每平米(施工面积)造价住宅约55--65元/m,公建约110-120元/m(不含土建混凝土造价)为地面热辐射采暖设计首选管材。

  在选用PEX管材时应注意管材外表应色泽均匀,无气泡,无针眼,脱皮,明显划痕和其他不良缺陷。还要注意PEX管材重要检验指标——交联度,交联度的高低是标志PEX管材耐温耐压,使用寿命的重要指标,交联度越高越好,根据我国国家化学建材检测标准,交联度必须>=65,联度达不到此指标的管材,耐温性很差,使用寿命短,有软化变形,塑层脱落,破裂等隐患,以稳妥起见应选用交联度>80的管材为好。

  PEX管材在运输时,不得受到抛摔,剧烈的撞击和化学品污染。PEX管材应贮存于远离热源,油污和化学品污染地,且同风良好的仓库,不一长期在室外存放。

二、管件和保温材料的选用

  1.管件选用时应保证连接可靠、不渗漏、不腐蚀。管件外观应完整、无缺损、无变形、无开裂。管件的螺纹应符合《用螺纹密封的管罗纹》GB7306的规定.螺纹应完整,断丝的和缺丝的数量不得大于螺纹全扣数的10%。

  2.保温温板宜采用聚苯乙烯泡沫塑料,其物理性性能应符合下列要求: 

(1)应小于20kg/m3

(2)导热系数不应大于0.05w/m.k

(3)压缩强度不应小于100kPa

(4)吸湿率不应大于6%

(5)氧指数不应小于32%

  当采用其它保温材料时,除密度外的其他物理性能均应符合上述要求。

2 采暖热负荷的计算
  1.地面辐射采暖热负荷计算应按《采暖通风及空气调节设计规范》GBJ19的规定执行外,在设计中不应计算设有加热管道地面的耗热量,并且采暖热负荷宜取房间常规计算的95%或将室内计算温度降低2OC。

  2.采用集中供暖分户独立热源的住宅,确定房间热负荷时,应考虑间歇供暖的修正系数。

  3.地面辐射用于房间局部区域采暖,其它区域不采暖时,地面辐射所需散热量按全面辐射采暖所需热量,乘以表1的计算系数确定。

局部区域辐射采暖耗热量的计算系数 表1 采暖区面积与房间面积的比值
>0.75
0.55
0.40
0.25
<0.20

计算系数
1
0.75
0.54
0.38
0.30


  4.进深大于6m的房间,宜以据外墙6m为界分区,把各区当作不同的单独房间,分别计算采暖热负荷和进行地面辐射采暖设计。

  5.地面辐射采暖的有效散热量应计算确定,并计算室内设备,家具及地面覆盖物等对有效散热量的折减。

3 地面热辐射采暖的系统设计
  1.地面辐射采暖必须采用热水做媒体。供水温度宜采用40——60 OC,供回水温差宜采用5——10 OC。同一热源输配系统的各房间,应按相同的水温计算。

  2.面辐射采暖的地表面平均温度宜采用下列数值:

(1) 经常有人停留的地面24~26 OC

(2) 短期有人停留的地面28~30 OC

(3) 无人停留的地面35~40 OC

  地面辐射采暖中,地表面平均温度,室内温度与辐射散热量三者之间的关系参见 表2



  3.地面辐射采暖系统工作压力应小于等于1.0Mpa,当超过上述压力时,应采取相应的措施。地面辐射采暖系统的阻力应计算确定。系统的总阻力取延程阻力的120%。(附PEX的沿程水头损失线算图 表3)加热管内水的流速必应小于0.25%,同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,每一个环路的阻力不易超过30Mpa。



  4.地面辐射采暖系统分水器前应设阀门及过滤器,集水器后应设阀门,集水器,分水器上应放置手动或自动放气阀。系统配件应采用耐腐蚀的材料。

4 加热管道的布置与敷设
  1.加热管间距宜为100~300mm,沿围护结构围墙敷设的加热管距外墙内表面宜为100mm。

  2.每支环路的加热管长度应小于150m.。

  3.加热管的敷设形式主要有螺旋形,往复型,直列型。一般采用较多的是螺旋型。(如图1)



  4.地面辐射采暖的地面构造层含防水层(有防水要求时),保温层,细石混凝土层,找平层,面层。如图2所示。

  5.首层地面,卫生间及其厨房必须设防水层。采暖地面构造层与外墙接触部位应作保温处理。如图2所示



  6.加热管的固定应使用固定管卡,在直线管线上应每隔1m设置一个。在弯曲部位应设置两个。

  7.对采暖面积大于40m2或每10m长,应在细石混凝土层及以上各层设伸缩缝,其宽度为5~8mm,宜填充膨胀膏,加热管穿过伸缩缝处,应加柔性套管。地面不允许设逢时,应另作处理。加热管穿出地面处,应加套管防护。

  8.采暖地面活负荷载等于或大于20kn/m2时,应进行结构强度验算。

  随着人们的生活水平的提高,对采暖的要求也是越来越高。不仅要保证温度还要做到舒适节能环保。地面辐射采暖系统正符合这种要求。作为设计人员就必须跟上时代的潮流,为人们美好的生活做出贡献。

参考文献
  1.地面辐射采暖交联聚乙烯管道工程技术规程 DB23/T695-2000

作者简介:
  李宏程 黑龙江省合江林业勘察设计院 工程师
回复
xiading1542
2006年11月10日 12:28:41
5楼
谈地面热辐射采暖的设计
2007年02月11日 21:49:43
6楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料!
回复
guojinghong
2007年03月28日 08:18:52
7楼
万分感谢,受益匪浅!
回复
gaomingliang
2007年06月01日 09:15:11
8楼
您好!我是《地暖月刊》编辑部的高明亮,看到您的论文感觉非常不错,如有可能请在我们《地暖月刊》上投稿,一经采用,稿费从优!请留下你的联系方式!方便给您邮寄《地暖月刊》!

《地暖月刊》编辑部 01063820640
回复
flyer1229
2007年11月01日 17:41:19
9楼
谢谢楼主,正需要了解这方面的知识,希望以后能够看到更多楼主的贴子,加油。
回复
zhaoxianhua1982
2008年03月15日 09:46:31
10楼
有没有施工做法之类的书
回复
wwwwjy
2008年11月12日 11:22:33
11楼
谢谢楼主,还有3#楼的无私奉献:handshake :time:
回复

相关推荐

APP内打开