【请教】PE线可以作为24V回路线用吗?求解惑!
lcc88.happy
2011年12月14日 21:54:57
只看楼主

TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!

TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!
免费打赏
xufange
2011年12月15日 19:42:11
12楼
还是有这么个规这呀
回复
wangsunhan
2011年12月15日 20:38:03
13楼
PE线不能作为用电回路的,是做接地保护用的
回复
richiely
2011年12月15日 21:56:35
14楼
PE线设备正常是没有电流,当其他设备漏电时,PE线就会带上电流,这样做为24V继电器的回路线,会把继电器烧坏
回复
mayanzhuo
2011年12月15日 22:09:52
15楼
PE线不可以作为用电回路的,作为接地保护用的,其在正常情况下是不带电的;同意楼上说的
回复
z.j1230
2011年12月15日 23:04:03
16楼
同意楼上的意见。
回复
dgshyjm
2011年12月16日 09:38:43
17楼
工作电流不能通过PE线的
回复
cnkaqi030
2011年12月16日 09:55:46
18楼
220V电压会沿着PE线传到控制回路中
回复
lcc88.happy
2011年12月16日 10:12:30
19楼
谢谢楼上各位的热心指导帮助,我们已给安装公司下发整改通知书。
回复
users888
2011年12月16日 21:00:56
20楼
同意不做回路
回复
lijie28929086
2011年12月17日 11:38:45
21楼
分析得很有道理,长知识了
回复

相关推荐