【请教】PE线可以作为24V回路线用吗?求解惑!
lcc88.happy
2011年12月14日 21:54:57
只看楼主

TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!

TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!
免费打赏
yanglifeng226
2011年12月18日 23:06:31
22楼
把PE线当N线用了 怎么可以呢 违反强规的事情
回复
xz4709777
2015年05月19日 10:53:31
23楼
谢谢楼主的分享。。。