【请教】PE线可以作为24V回路线用吗?求解惑!
lcc88.happy
2011年12月14日 21:54:57
只看楼主

TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!

TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!
heihei1
2011年12月15日 12:46:09
2楼
不能
回复
sunyzh
2011年12月15日 14:36:40
3楼
最好不要这样做
回复
mqli2004
2011年12月15日 14:54:27
4楼
肯定不行,发生接地故障时。220V电压会沿着PE线传到控制回路中。
回复
zzuzb
2011年12月15日 15:02:27
5楼
肯定是不行的。他们都不怕有接地故障时的时候,继电器误动作。损失可就不是一根线能解决了的了。
回复
电电电
2011年12月15日 15:26:04
6楼
不行、不行、不行、不行、不行、不行、不行、不行、
回复
lingxuct
2011年12月15日 16:35:23
7楼
流过PE线的电流应该是故障电流,任何工作电流不允许通过PE线!

24V电源的其中一根线可以接地,但工作电流必须有专门的线,不能借用PE线。
回复
tianxiangqiang2001
2011年12月15日 17:12:31
8楼
肯定不能,PE线只能当做保护零线使用
回复
xuedj
2011年12月15日 17:13:35
9楼
应该不行的。。。。。。。。。。
回复
小陆哥
2011年12月15日 17:22:29
10楼
楼上一致通过,我就不补充了。其中7楼说了规范中的规定。
回复
caominghong680820
2011年12月15日 19:38:20
11楼
PE线不可以作为用电回路的,作为接地保护用的,其在正常情况下是不带电的;
回复

相关推荐

APP内打开