TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!
TN-S系统,24V是经220V变压后作为后面设备启动的信号,由于设备较多且分散,安装公司只从220V变压器引出一根线然后在后面各设备的配电箱处利用PE线(注意不是用N线)做为回路线供给24V继电器,现场调试各设备24V继电器可正常工作,请问这样接线允许吗?谢谢!
2楼
不能
回复
3楼
最好不要这样做
回复
4楼
肯定不行,发生接地故障时。220V电压会沿着PE线传到控制回路中。
回复
5楼
肯定是不行的。他们都不怕有接地故障时的时候,继电器误动作。损失可就不是一根线能解决了的了。
回复
6楼
不行、不行、不行、不行、不行、不行、不行、不行、
回复
7楼
流过PE线的电流应该是故障电流,任何工作电流不允许通过PE线!
24V电源的其中一根线可以接地,但工作电流必须有专门的线,不能借用PE线。
回复
8楼
肯定不能,PE线只能当做保护零线使用
回复
9楼
应该不行的。。。。。。。。。。
回复
10楼
楼上一致通过,我就不补充了。其中7楼说了规范中的规定。
回复
11楼
PE线不可以作为用电回路的,作为接地保护用的,其在正常情况下是不带电的;
回复