关于工业项目中设备基础较多时 混凝土强度评定检验批问题
whj_918920
whj_918920 Lv.2
2011年12月14日 20:56:42
来自于建筑施工
只看楼主

简单说 搞了一个石化装置 设备基础特别多 每个基础方量不超过50立方米 且基本上是每个基础浇注一次 混凝土标号都是C30且是同一个商品搅拌站的混凝土 现在混凝土大部分已经够标养28天龄期 每个基础都只是留置了一组标养试块 现在涉及到混凝土强度评定的问题 根据GB/T50107-2010的要求 混凝土强度应按检验批评定 监理要求每个基础按一个检验批进行评定 那么每个基础留置的一组28天试块强度都必须达到1.15才能算合格 我的疑问是有没有规范明确要求不是同一时间浇注的同标号相同养护条件的的混凝土可以划分为一个检验批进行评定 如果不按分项工程进行评定的话 因为每个基础只是一组试块有可能出现单个基础试块强度仅达到100% 单个基础评定为不合格 但是按分项工程进行统计方法进行评定又能判定为合格 这种情况怎么处理

简单说 搞了一个石化装置 设备基础特别多 每个基础方量不超过50立方米 且基本上是每个基础浇注一次 混凝土标号都是C30且是同一个商品搅拌站的混凝土 现在混凝土大部分已经够标养28天龄期 每个基础都只是留置了一组标养试块 现在涉及到混凝土强度评定的问题 根据GB/T50107-2010的要求 混凝土强度应按检验批评定 监理要求每个基础按一个检验批进行评定 那么每个基础留置的一组28天试块强度都必须达到1.15才能算合格 我的疑问是有没有规范明确要求不是同一时间浇注的同标号相同养护条件的的混凝土可以划分为一个检验批进行评定 如果不按分项工程进行评定的话 因为每个基础只是一组试块有可能出现单个基础试块强度仅达到100% 单个基础评定为不合格 但是按分项工程进行统计方法进行评定又能判定为合格 这种情况怎么处理