在正常高压交流线路中如果通过2A直流电流,会对互感器测量和保护有什么影响??补充:这个问题其实是电力公司提出的,用于高压线路载波通讯,还有一个问题就是直流与交流转换时交流线路可能会产生一个入地电流,具体如何产生的我不知道,但实际存在!!
在正常高压交流线路中如果通过2A直流电流,会对互感器测量和保护有什么影响??
补充:
这个问题其实是电力公司提出的,用于高压线路载波通讯,还有一个问题就是直流与交流转换时交流线路可能会产生一个入地电流,具体如何产生的我不知道,但实际存在!!
12楼
交流和直流同时加,呵呵。
直流存在得时候会产生一个恒定磁通,导致交流磁化曲线上浮。。。。。。
理论计算比较困难,要高手了
回复
13楼
这倒有意思,明天我也按过兄的办法做做试验看看。
----------------
回复
14楼
得要直流源
回复
15楼
我想应该是有影响,因为叠加后的一次侧曲线不再是标准正玄波。若直流值小于原正玄波峰值,则叠加后的波形仍是交流。
回复
16楼
有影响,如楼主所说“直流存在得时候会产生一个恒定磁通”,虽然该直流不会在二次线圈感应出电流,但由于铁心的磁密加大了,使铁心的导磁能力(磁导率)变化了,从而导致线圈精度变化(或者说在电流对应点上的误差不同了);由于铁心磁密增加,使铁心在更低的电流下就会饱和,因此对保护互感器也会产生影响。
回复
17楼
楼上这位兄弟高手,呵呵,能够量化吗?
回复
18楼
理论上加上直流电流后,对互感器铁芯的磁饱和会有影响,从而影响互感器的测量精度。有一类高压的可调电抗器就是利用此原理。
问题是楼主的方案是直接把直流加在一次回路上,而电流只有2A!除非互感器的变比很小,又或者是交流电流令到互感器的铁芯达到了饱和边缘,不然并不见得有多大影响。
回复
19楼
单纯的从基础电磁学理论上讲是没有影响的,在进行多学科交叉研究和精确计算就有影响了,我同意15、16楼的观点,还有在精度很高的设备上也是有影响的,这在实际操作试验中可以验证
回复
20楼
好厉害,在运行的高压线路上加上直流电,神仙吧?没升天吧?
回复
21楼
不是运行的高压线,是试验室里面。
回复