在正常高压交流线路中如果通过2A直流电流,会对互感器测量和保护有什么影响??补充:这个问题其实是电力公司提出的,用于高压线路载波通讯,还有一个问题就是直流与交流转换时交流线路可能会产生一个入地电流,具体如何产生的我不知道,但实际存在!!
在正常高压交流线路中如果通过2A直流电流,会对互感器测量和保护有什么影响??
补充:
这个问题其实是电力公司提出的,用于高压线路载波通讯,还有一个问题就是直流与交流转换时交流线路可能会产生一个入地电流,具体如何产生的我不知道,但实际存在!!
2楼
分析:
互感器的工作原理与变压器一样,是电磁感应,只有一次部分通过变化的电压(电流)才能在二次产生相同效率的电压(电流),直流电不能产生交变磁场,也不能在二次产生电流。
所以没有直流电的变压器,高压直流电的产生是通过整流完成的,再通过逆变器变成交流电,这也是我们现在高压直流输电的原则。
结论:没有影响。
回复
3楼
在《进网用户电工培训技术问答》一书有这样一个问题,可参考:
变压器一次绕组接直流电源,二次绕组有电压吗?为什么?
当变压器一次绕组加稳定的直流电流时,其几次绕组没有电
压。因为稳定的直流电流在铁芯中产生恒定不变的磁通,磁通的
变化率为零,故感应电动势也为零。二次绕组中没有感应电动势,
也就不会有端电压。
电流互感器的原理与变压器一样,一次加直流电,二次无电压,也无电流。
回复
4楼
没有影响
回复
5楼
交流变直流是这样通过线圈实现的吗?? 请问
回复
6楼
因为Ф=L(di/dt)=0,所以无影响。
回复
7楼
有影响的前提是产生交变磁通,直流电不会产生。
回复
8楼
呵呵,我做了试验,有影响,还比较大,提高了初始磁密,但是和理论计算不好联系,比较麻烦!!!
回复
9楼
楼主是在什么样的情况下进行试验,是交流电源和直流电源同时施加吗???
回复
10楼
不应该有影响啊!如果直流电只加在一相回路上,就可能有影响。
回复
11楼
是在交流上叠加直流吗?
如果是纯直流,应该只在接通瞬间的暂态过程中产生变化。
回复