关于风机盘管的三速开关接线疑问
elinvip
elinvip Lv.2
2011年12月14日 17:27:49
来自于中央空调
只看楼主

本人菜鸟小弟所在空调工程是采用的是风机盘管加新风系统,风机盘管是两管制、安装的电动两通阀为霍尼韦尔的VC6013,机械式三速开关为霍尼韦尔的T6373BC1130和T6861。请问这里三速开关应该按照规范穿什么规格的几根线呢,本人对自控一窍不通而且发包图中没有要求,请大家多多指教!

本人菜鸟
小弟所在空调工程是采用的是风机盘管加新风系统,风机盘管是两管制、安装的电动两通阀为霍尼韦尔的VC6013,机械式三速开关为霍尼韦尔的T6373BC1130和T6861。请问这里三速开关应该按照规范穿什么规格的几根线呢,本人对自控一窍不通而且发包图中没有要求,请大家多多指教!
免费打赏
mayanzhuo
2011年12月15日 20:06:03
2楼
学习中,到电气论坛中问,应该有人知道
回复
yyjie1971
2011年12月15日 21:17:57
3楼
找一个合格的电工问问 他会告诉你的,一般电源2根,模式2根,风速3根

[ 本帖最后由 yyjie1971 于 2011-12-15 21:20 编辑 ]
回复
zeng8802113
2011年12月16日 08:50:07
4楼
学习中, 刚涉及暖通空调的新手,多多关照啊。
回复
l13951858124
2011年12月16日 09:48:23
5楼
应该是6或七根线,分别是面板的电源(火和零),风机的三速调节(高、中、低),阀的开关(2根,如果是弹簧复位的就只有1根,否则是2根),手边暂时没有honeywell的这个产品手册,你自己看一下产品的图纸吧。
回复
netling
2011年12月16日 10:37:03
6楼
LS的回答没有错
一般分5根和7根(LS的6根是7根的一种请款)
简单的没有显示的那种是用5根
有显示的是7根那种
回复
heihei1
2011年12月16日 13:50:57
7楼
5根,具体接线看产品说明书
回复
kuangcy
2011年12月16日 14:40:42
8楼
支持7楼,具体的要看说明书上的接线图
回复
zhangyiwen1980
2011年12月16日 16:32:58
9楼
6*0.75就可以了
回复
hunanchunyi
2011年12月16日 17:44:54
10楼
那个三速开关的图纸,对照一下。应该没什么问题!
回复
simonwoo
2011年12月17日 09:56:01
11楼
一般机械温控5根:一根火线进线,三个风档各一根火线出线,电动二通阀一根火线出线,例如江森的。
一般液晶温控6根:比上述多了一根零线。
具体看接线图,在温控面板的外壳内面有。
线用bvv1.5mm2即可。

[ 本帖最后由 simonwoo 于 2011-12-17 09:57 编辑 ]