消防应急灯的安装位置
lshy168
lshy168 Lv.4
2006年08月28日 13:52:22
来自于照明工程
只看楼主

各路大虾,请教一下应急照明灯的安装距离有要求么,比如说大的商场,在什么位置安装应急照明灯阿,或者说多少米一个?

各路大虾,请教一下
应急照明灯的安装距离有要求么,比如说大的商场,在什么位置安装应急照明灯阿,或者说多少米一个?
免费打赏
fdlight
2006年08月28日 16:31:53
2楼
应急灯分为三种:疏散照明、方向指示灯、应急工作照明

疏散照明按照0.5Lx照度做模拟计算,算到多少距离就是多少;
方向指示灯一般按照15-20米间隔排布,另外每个门口都要安装;
应急工作就要按照工作需要的照度去计算了。
回复
lshy168
2006年08月28日 17:58:53
3楼
奥,原来如此,谢谢楼上的,恍然大悟阿
回复
littlesea
2006年08月29日 14:36:05
4楼
大商场营业厅应该按150LX放置应急灯。
回复
luozi8250
2006年08月29日 15:03:18
5楼

这是从哪里的?
回复
ar1118du
2006年08月30日 09:17:08
6楼
上海市消防局文件
大中型商场防火技术规定
6.消防应急照明
6.1营业厅、疏散走道、疏散楼梯等部位应设置应急照明设施,其地面最低水平照度不应低于51x。
6.2应急照明系统宜采用集中电源型的消防应急照明系统,并应采用消防设备供电回路。采用自带电源型应急照明灯具的,其产品应符合我国国家标准。
回复
lshy168
2006年08月31日 17:32:23
7楼
楼上的,大商场的标准?
回复
lshy168
2006年09月07日 07:53:01
8楼

问一下,如果按照0.5lx算,单位容量法查不到阿,按照利用系数法,可否告知一下计算过程,假如说200平米吸顶荧光灯
回复
wfinaq
2006年09月07日 08:39:56
9楼
如果是150的话,那我的商场岂不是要不正常照明的一半灯具???
4楼的 :这个是哪里的规范?
回复
lshy168
2006年09月07日 19:17:33
10楼
问一下,如果按照0.5lx算,单位容量法查不到阿,按照利用系数法,可否告知一下计算过程,假如说200平米吸顶荧光灯
回复
lq6901
2006年09月19日 23:20:12
11楼
这点我也不是很清楚,只是按高规做个样子放几个,也不知对不对,消防审查就看有没有.
不过还真应该出个标准图来参考一下.