图书馆消防要求
gxx2011bg
gxx2011bg Lv.5
2011年12月14日 14:58:39
只看楼主

请问大侠:图书馆的密集书库采用自动喷水灭火可以吗?还是采用其它灭火方式。图书馆建筑面积2500平米,属于高层的一层,层高(梁下)4.5米

请问大侠:图书馆的密集书库采用自动喷水灭火可以吗?
还是采用其它灭火方式。
图书馆建筑面积2500平米,属于高层的一层,层高(梁下)4.5米
免费打赏
ley
2011年12月22日 09:22:06
12楼
都说用水喷淋,为什么不用细水雾或超细水雾?
回复
ssy441
2011年12月23日 15:56:41
13楼
重要书库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级!也要看甲方愿不愿意花钱!
回复
gggjatmqj
2013年11月28日 17:52:13
14楼
藏书少于50万册有的图书馆怎么没有设计喷淋呢、没设计喷淋也应该用气体灭火系统啊?
回复
a394699152
2013年11月29日 09:30:53
15楼
普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
回复
王农勤
2013年11月29日 10:48:22
16楼
按照建规来设计就可以了!
回复