请问大侠:图书馆的密集书库采用自动喷水灭火可以吗?还是采用其它灭火方式。图书馆建筑面积2500平米,属于高层的一层,层高(梁下)4.5米
请问大侠:图书馆的密集书库采用自动喷水灭火可以吗?
还是采用其它灭火方式。
图书馆建筑面积2500平米,属于高层的一层,层高(梁下)4.5米
2楼
应该用气体灭火系统,以减少消防事故的损失。
回复
3楼
我做个一个图书馆,普通藏书普通喷淋就行了,只有特藏书库才做气体灭火,还有就是信息中心等!!
回复
4楼
普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
回复
5楼
自喷规范附录A
图书馆属于中危险级级 做自喷就行
回复
6楼
补充 书库的话 似乎需要做气体灭火系统
回复
7楼
普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
回复
8楼
普通喷淋搞定
不然多费钱
回复
9楼
普通图书馆采用喷淋可以的
普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
回复
10楼
不知道你说的密集书库是什么,但估计没有百万藏书吧,用水喷吧
回复
11楼
都说用水喷淋,为什么不用细水雾或超细水雾?
回复