图书馆消防要求
gxx2011bg
gxx2011bg Lv.5
2011年12月14日 14:58:39
只看楼主

请问大侠:图书馆的密集书库采用自动喷水灭火可以吗?还是采用其它灭火方式。图书馆建筑面积2500平米,属于高层的一层,层高(梁下)4.5米

请问大侠:图书馆的密集书库采用自动喷水灭火可以吗?
还是采用其它灭火方式。
图书馆建筑面积2500平米,属于高层的一层,层高(梁下)4.5米
免费打赏
山泉雾雨
2011年12月15日 11:57:52
2楼
应该用气体灭火系统,以减少消防事故的损失。
回复
w-jwei
2011年12月15日 14:09:33
3楼
我做个一个图书馆,普通藏书普通喷淋就行了,只有特藏书库才做气体灭火,还有就是信息中心等!!
回复
netling
2011年12月16日 10:50:10
4楼
普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
回复
yh5583
2011年12月17日 10:28:23
5楼
自喷规范附录A
图书馆属于中危险级级 做自喷就行
回复
yh5583
2011年12月17日 10:29:56
6楼

补充 书库的话 似乎需要做气体灭火系统
回复
qtt591
2011年12月17日 11:13:14
7楼
普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
回复
zl19830211feng
2011年12月17日 17:18:44
8楼
普通喷淋搞定
不然多费钱
回复
yisi308dd
2011年12月19日 10:13:37
9楼
普通图书馆采用喷淋可以的
普通图书馆采用喷淋可以的,按照防火规范,国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库才需要用到气体灭火,其余的可以用喷淋,为中危I级
回复
1177600
2011年12月20日 10:17:39
10楼
不知道你说的密集书库是什么,但估计没有百万藏书吧,用水喷吧
回复
ley
2011年12月22日 09:20:26
11楼
都说用水喷淋,为什么不用细水雾或超细水雾?