新手关于采暖热负荷问题
dominique0816
2006年08月28日 10:36:43
来自于采暖供热
只看楼主

我正在做一个6层21m高,总面积为6600平米的办公楼。通过计算,热负荷为240kw,可是通过体积热指标方法估算验证,负荷为370kw,差距较大,请各位有经验的达人帮我验证一下,哪个数值比较准确。室内设计温度18,室外-13

我正在做一个6层21m高,总面积为6600平米的办公楼。通过计算,热负荷为240kw,可是通过体积热指标方法估算验证,负荷为370kw,差距较大,请各位有经验的达人帮我验证一下,哪个数值比较准确。室内设计温度18,室外-13
lpfei108
2006年08月28日 18:01:10
2楼
首先应执行《公共建筑节能设计规范》,该怎么保温怎么保温,370kw也只是估算的,自然没有计算的精确。
回复
edilaobai
2006年08月28日 21:37:17
3楼
不太明确:结构形式--外墙、外窗等是否按3步节能等条件
个人认为不准确,按常规计算比较算清楚
回复
wwwrny
2006年08月29日 14:32:59
4楼
太小了,你的计算可能有误。
回复
cflm00
2006年08月29日 16:58:24
5楼
面积热指标只有36W/平米,这在公建中有些小,建议详细算一下。
回复
sjzlxb
2006年09月08日 11:33:25
6楼
应一计算为准,估算只适用与初设.现建筑节能保温做的比较好的话,也是有可能的
回复
rrnnxx
2006年11月06日 11:29:56
7楼
3次节能一般还要取40W/M2呢.你这是什么情况?2次节能要一般也要>60.