大家看这要做室内消火栓吗,审图说必须做呢
zhuaijun115
2011年12月14日 11:46:54
只看楼主

有一栋综合楼 四层 局部五层,分三个区 一区纯住宅,二区商业,三区一层是商业服务网点,上面三层是住宅。我想请问了 我在三区下面商店做了消火栓,二到四层我没做消火栓 审图没过,说二三四层也要加,但是我觉得一层是商业服务网点是单独的,上面三层是单独一家的 ,疏散楼梯和安全出口都单独设置了,且建筑面积不超过300。符合江苏省住宅设计标准8.1.4条,三区是可以按住宅设计的。为什么一定要加啊 ,上面没公共部分 只能做在人家家里面,不好。审图的说这个住宅跟商业连在一起只有沉降缝隔开,不行,必须做,求解。

2011年12月16日 09:30:29
12楼
该做的就做上,不然要判刑的。
回复
yaozi33
2011年12月16日 10:17:23
13楼
如果设置了消火栓,那么这栋建筑每层都应设置~
回复
hejian481
2011年12月16日 10:19:00
14楼
这还用想吗?当然按整栋建筑算啊。你们家的房子是从二层开始盖的啊!万一着了火一楼救火,二楼等死啊!
回复
lovingdog
2011年12月16日 11:17:20
15楼
首先是定性,这个楼是商住楼还是带商业网点的纯住宅楼,建筑定性好了,才好判断。而且如果设消火栓,肯定是每层都设置的。
回复
skybeing
2011年12月16日 11:46:26
16楼
建规条文说明里面有写,设置消火栓的建筑,每层都要设置消火栓。
回复
lz689706
2011年12月16日 13:12:47
17楼
以前没做,也没人提.消防可以考虑分别设防,住宅和公建各走各的路.
回复
fuchufu
2011年12月16日 14:17:53
18楼
该做的就做上,整体的考虑啊,还是要做的。
回复
lihai1216
2011年12月16日 16:37:15
19楼
无聊,你敢不设吗?
回复
水往上流
2011年12月16日 18:32:57
20楼
个人意见:建筑作为一个整体(地下除外),设了室内消火栓系统须各层均设置室内消火栓,诸如,一、二楼为商业(达到设置室内消火栓的条件),上面4层住宅,商业和住宅均设室内消火栓。
回复
kaval919
2011年12月16日 23:21:59
21楼
你要按综合楼整体考虑,应该做消火栓。如果这个没有二区,仅多层住宅加底部网点,那网点可以只设卷盘
回复