zhuaijun115
2011年12月14日 11:46:54
只看楼主

有一栋综合楼 四层 局部五层,分三个区 一区纯住宅,二区商业,三区一层是商业服务网点,上面三层是住宅。我想请问了 我在三区下面商店做了消火栓,二到四层我没做消火栓 审图没过,说二三四层也要加,但是我觉得一层是商业服务网点是单独的,上面三层是单独一家的 ,疏散楼梯和安全出口都单独设置了,且建筑面积不超过300。符合江苏省住宅设计标准8.1.4条,三区是可以按住宅设计的。为什么一定要加啊 ,上面没公共部分 只能做在人家家里面,不好。审图的说这个住宅跟商业连在一起只有沉降缝隔开,不行,必须做,求解。

2011年12月17日 09:56:22
22楼
肯定要设的,因为本工程为综合楼。消防的设计是往往靠严规范的,因为一旦出现问题谁都担待不起,还是要设置的。甲方都不拍麻烦,设计就更好做了。学会保护自己。仅是个人观点。
回复
uuu008
2011年12月17日 16:25:52
23楼
找这么多事,做不就行了,这东西宁多勿缺!!!要不然会死得很惨的~~~
回复
yufeimen0000
2011年12月18日 12:21:30
24楼

回复
k15916577804
2011年12月18日 13:18:53
25楼
可在每层走火通道设啊
回复
miaoguicheng
2011年12月18日 16:48:09
26楼
建筑设计防火规范规定很明确的
回复
chensheng1982
2011年12月26日 19:40:06
27楼
回复
i000
2011年12月27日 10:18:15
28楼
楼主仔细看看建规条文说明8.3之4点,看规范本意还是要设的。
回复
zxj6699
2012年01月04日 08:25:32
29楼
进来学习学习
回复
lizuyun3376062
2012年01月04日 09:57:30
30楼
建规条文说明里面有写,设置消火栓的建筑,每层都要设置消火栓。
回复
budongcaiguai
2012年01月06日 11:30:05
31楼
支持7楼的法
回复