大家看这要做室内消火栓吗,审图说必须做呢
zhuaijun115
2011年12月14日 11:46:54
只看楼主

有一栋综合楼 四层 局部五层,分三个区 一区纯住宅,二区商业,三区一层是商业服务网点,上面三层是住宅。我想请问了 我在三区下面商店做了消火栓,二到四层我没做消火栓 审图没过,说二三四层也要加,但是我觉得一层是商业服务网点是单独的,上面三层是单独一家的 ,疏散楼梯和安全出口都单独设置了,且建筑面积不超过300。符合江苏省住宅设计标准8.1.4条,三区是可以按住宅设计的。为什么一定要加啊 ,上面没公共部分 只能做在人家家里面,不好。审图的说这个住宅跟商业连在一起只有沉降缝隔开,不行,必须做,求解。

2011年12月14日 11:48:22
2楼
我给自己顶下 大家讨论下吧
回复
山泉雾雨
2011年12月15日 11:42:51
3楼
请高手解惑
回复
iash123
2011年12月15日 12:42:00
4楼
请高手解惑
回复
w-jwei
2011年12月15日 13:58:08
5楼
楼主,说给清楚,最好有图让看下!!
回复
xwjie
2011年12月15日 15:20:19
6楼
不设就行,但要看各地具体规定
回复
阿德
2011年12月15日 15:57:19
7楼
你先对工程定个性质,有商业网点,住宅,商业,不应该套用8.1.4,应算作综合楼,或商业建筑来设计消火栓,住宅每层都设,
回复
me9158
2011年12月15日 16:52:57
8楼
如果设置了消火栓,那么这栋建筑每层都应设置~防火规范里面有提到 你查一下
回复
zzl88
2011年12月15日 17:17:12
9楼
2010年江苏省施工图技术答疑:
17、一栋底部为商业,上部为住宅的多层建筑,是否要设室内消火栓系统?
答:根据“省水规”3.0.6条,多层建筑中的住宅和商业分别按照住宅建筑和商业建筑进行消防设计。
“省水规”4.0.2条第3款中的商住楼不适用于多层建筑。
(1)商业:根据“省水规”4.0.2条第2款、第8款和8.1.1条第5款,当符合下列情况时,应设室内消火栓系统:商业体积>5000 m3;商业每层建筑面积>1500 m2;商业总建筑面积>3000 m2;商业设有集中空调。
(2)住宅:根据“省水规”4.0.2条第5款,当总层数≤7层时,住宅可不设室内消火栓系统;当总层数>7层时,住宅要设室内消火栓系统。(层数计算方法见“省住规”第8.1.3 条注)。
你按照这个比较吧
回复
songxl827
2011年12月15日 21:06:47
10楼
把图发上来看看是什么样子
回复
lili19811999
2011年12月16日 08:48:50
11楼
应该做吧,我记得规范上说一层设,就得每层都设