风机用变频器控制,电源空气开关每3分钟跳闸一次!
jia-002
jia-002 Lv.2
2006年08月28日 03:29:56
只看楼主

工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢

工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢
mengli68
2006年09月20日 17:23:10
12楼
先搞清楚是空开的什么保护跳闸?校验、排除过空开问题没有?如果空开没有问题,空开3分钟后跳,是热保护跳闸,可适当调大或换大。因为谐波成份造成了附加的热损耗!