工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢
工地的风机用变频器控制(功率匹配),但是风机没运行3分钟,前端电源空气开关就跳闸一次(运行在50HZ以内),后来去掉变频器,改为直接启动(风机功率比较小),就不再出现跳闸.请问这是怎么回事呢?谢谢
2楼
监视变频运行时经过断路器的电流,如小于其额定电流就是断路器的本身问题;如大于其额定电流就查变频器的工作情况包括设置参数是否合适。此外,如风机运行于低频时电流也会增大的。
回复
3楼
估计变频器内部参数设置有问题
回复
4楼
检查一下参数
回复
5楼
变频器设定的电流电压范围符合实际工作情况
回复
6楼
检查风机停止开关连接线是否是远控连线!变频器接地!排除干扰.
回复
7楼
变频器的运行电流都在额定范围内,无远程控制,空气开关跟变频器接地有关系么?谢谢
回复
8楼
检查空开是三相的还是三相四线,再检查跳闸时的瞬间电流是否过大。
回复
9楼
空开是三相 进变频器和电动机是三相加PE线
回复
10楼
再找不到原因你就换一个好点牌子的断路器试试吧。
回复
11楼
风机类变频器使用要注意几个问题:
1)减速时间不能太短,一般要3-5分钟。
2)不要采用“自由停车”及“自动复位”功能,除非你设置了“速度跟踪”功能。
3)如果没设置“速度跟踪”功能,就不能在风机还在惯性转动时启动变频器。
4)输入电压更要求稳定。
5)电机三相电流要求比较平衡,电机轴承不能有问题。
回复