工业园区内多个厂房能共用一个消防水箱吗
dabaojiao1988
2011年12月14日 10:20:17
只看楼主

现在遇到一个工业园区消防的问题,现有两个车间,一个综合办公楼。综合办公楼最高,现在设了一个室外地下消防水池靠近综合楼,消防水池是园区共用的,在综合楼一楼靠近室外地下消防水池设消防泵房。有几个问题:1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。2.如果消防水箱对单体内最不利消火栓的静水压大于7M的话是不是就可以不用设消防增压稳压系统,不用设增压稳压系统的话是不是系统中就是在消防泵房内通过消防主泵连接消火栓给水系统,水箱的话直接连接消防给水系统,在不需要别的设备了?

现在遇到一个工业园区消防的问题,现有两个车间,一个综合办公楼。综合办公楼最高,现在设了一个室外地下消防水池靠近综合楼,消防水池是园区共用的,在综合楼一楼靠近室外地下消防水池设消防泵房。有几个问题:
1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。
2.如果消防水箱对单体内最不利消火栓的静水压大于7M的话是不是就可以不用设消防增压稳压系统,不用设增压稳压系统的话是不是系统中就是在消防泵房内通过消防主泵连接消火栓给水系统,水箱的话直接连接消防给水系统,在不需要别的设备了?
免费打赏
胖阿蒙
2011年12月20日 13:01:24
12楼
他的7米应该出自高规。至于所问问题,我完全同意一楼版主的解释。
回复
若水
2011年12月21日 10:20:06
13楼
消防水箱只是为了保证一定的静水压,同时也有一定的喷射灭火作用,你说的那20米水柱应由底下主泵供给。
回复
yzylt
2011年12月21日 11:13:40
14楼
多层的建筑水箱放在最高的屋顶,重力流就行了。
回复
给排水设计
2011年12月22日 11:44:08
15楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
xpmhs
2012年03月05日 13:45:11
16楼
路过学习,收益!
回复
漳浦榕馨园艺场
2012年07月29日 18:36:58
17楼
多层的建筑水箱放在最高的屋顶,重力流就行了。
回复

相关推荐

APP内打开