现在遇到一个工业园区消防的问题,现有两个车间,一个综合办公楼。综合办公楼最高,现在设了一个室外地下消防水池靠近综合楼,消防水池是园区共用的,在综合楼一楼靠近室外地下消防水池设消防泵房。有几个问题:1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。2.如果消防水箱对单体内最不利消火栓的静水压大于7M的话是不是就可以不用设消防增压稳压系统,不用设增压稳压系统的话是不是系统中就是在消防泵房内通过消防主泵连接消火栓给水系统,水箱的话直接连接消防给水系统,在不需要别的设备了?
现在遇到一个工业园区消防的问题,现有两个车间,一个综合办公楼。综合办公楼最高,现在设了一个室外地下消防水池靠近综合楼,消防水池是园区共用的,在综合楼一楼靠近室外地下消防水池设消防泵房。有几个问题:
1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。
2.如果消防水箱对单体内最不利消火栓的静水压大于7M的话是不是就可以不用设消防增压稳压系统,不用设增压稳压系统的话是不是系统中就是在消防泵房内通过消防主泵连接消火栓给水系统,水箱的话直接连接消防给水系统,在不需要别的设备了?
2楼
1、只在最高的综合楼上设水箱就行了,水箱容积按最大一个单体的的10分钟水量来计算。不是三个之和。
2、多层的建筑水箱放在最高的屋顶,重力流就行了。当然了,你设称压增加也行!!
回复
3楼
对于第一点,规范上要求能够满足最不利点消火栓栓口静压的要求
请问这个静压是多少,哪里有规定呢?
回复
4楼
如果这几个厂房贵一个公司那可以 关于压力建规目前要求出水即可
回复
5楼
版主正解
回复
6楼
版主说的很对
但我想应该考虑同一时间的火灾次数,民用的为2.5万人和50万平米两个指标,工业的不知道,超出这个标准需要分开考虑
望版主指正
回复
7楼
版主厉害。支持
回复
8楼
版主说的很对,没有疑问!!
回复
9楼
版主,如果综合楼只有一层呢
回复
10楼
回复
11楼
1.如果设置高位水箱的话,只在综合楼屋顶设置一个共用的消防水箱保证三个单体可以吗,如果可以的话这个综合楼上面的共用消防水箱的水量是最大一个单体的十分钟消防水量,还是三个单体十分钟消防水量的总和。
1答:设在绝对标高最高的建筑物顶,十分钟消防水量大于18立方米的话,可以用18立方米有效容积的水箱。我举得工业建筑一般都是多层建筑,地方规范允许的话,一般都做气压罐的那种
2.如果消防水箱对单体内最不利消火栓的静水压大于7M的话是不是就可以不用设消防增压稳压系统,不用设增压稳压系统的话是不是系统中就是在消防泵房内通过消防主泵连接消火栓给水系统,水箱的话直接连接消防给水系统,在不需要别的设备了
2答:咱不知道这个7M之说典出何处。。。 一般来说不过百米的消火栓充实水柱的要求是10M在加上水带和栓口的压力损失 所需压力差不多是20米的水柱。也就是说。。你那水箱底部得比最不利消火栓高20来米。。。我觉得你说的工程实例够呛能满足这个,所以。。还是得上增压稳压设备。
回复