52楼
按照要求,照做吧
回复
53楼
TO daie317
水泵气压灌系统中,在室外消防环网上设个水龙头,并非动用消防水,它们可是自动补充的!
回复
54楼
消防水箱与生活水箱分开是有必要的,消防死水的解决无论怎样关键在于使用单位的日常管理。
回复
55楼
分开是需要的。主要考虑生活用水的水质,要保证人类的健康(身体)发展。
回复
56楼
请问两个水箱补水怎么补,都用生活泵一根上水管补水吗?
回复
57楼
对于生活水箱和消防水箱分开我持欢迎态度!
我个人认为:杜绝了由于消防水长期不用引起的死水问题;
回复
58楼
其实消防水箱与生活水箱分开设置,不是新规范上的新规定,在《生活饮用水卫生水质标准》中早就规定过,要分开设置,只是大家没有注意看而已。
合建生活、消防水池的弊病
1、生活用水水质更新周期长 ,一般的更新周期为24小时
2、消防泵定期试水运行极难保证水质
消防部门规定,电动消防水泵每月要试水运行5~10 min作检查。试运行除了查看水泵运转、压力指标是否正常外,尚需放水检查。对于合建水池来讲,这部分排水难以处理,若放回贮水池则必然污染水质;若直接排放到室外雨水井,则压力过高,易冲毁雨水井,同时造成资源的浪费。合用屋顶水箱在消防试水时因水箱与消防管网连接管道上的止回阀关闭不严引起渗漏,试水时消防管网中的存水部分回流到水箱中,造成水质污染。当合建贮水池贮有室外消防用水时,其室外消防车取水口因密封不好,也会污染水池水质。此外,在建筑物中,虽然消防管网与生活用水管网是分开独立设置的,但由于采用合建贮水池和高位水箱,易对生活用水水质造成二次污染。因此,单独设置生活贮水池和消防贮水池,从根本上消除了上述困难和缺点。
3、分建消防、生活水池的优点
合建贮水池不允许与建筑物地下室的底板和侧壁共用作为池底和池壁。当池顶上层为洁净用房时,允许楼板作池顶共用;当池顶上层为非洁净用房时应独立设池顶,以确保生活用水水质,给设计者带来诸多不便。分建水池便于水池在地下室中的布置,设计具有更大的灵活性。
4、消防用水变质变臭,其实只要措施得当,是完全可以避免的。
为保证所贮存的消防用水不会变质发臭,宜采用合格的自来水,在向贮水池充水过程中适量投加氯酚杀菌剂,贮水池的开口、通气部分需有必要的防尘、防虫措施。每年将贮水放空,更换一次。
回复
59楼
我同意区别对待,既考虑环保因素,又应顾及美观及其他因素,不过我们湖南这边好像还没这种提法
回复
60楼
我认为应区别以待,但我们湖南这边好像还没听到这个规范哦
回复
61楼
关于消防水箱和生活水箱分开,其实早在几年前国家卫生部门已经有文件了。只是大家没在意。福州是去年开始消防,生活水箱分开设置。刚开始这样设计时,业主很不高兴,毕竟现在环保对中国人来说,还是嘴巴说说的事。现在有规范可依,应该实施起来不是很难。现在如果条件许可,可以设消防水和冲大小便器的水合用水箱;洗脸,洗澡,洗涤,开水器水单设水箱。这样补水,和消防死水问题都解决了。
回复