长距离压力输水管道入口水位能否低于管口顶部。
徐伟伟
徐伟伟 Lv.3
2006年08月27日 20:19:37
只看楼主

长距离压力输水管道入口水位能否低于管口顶部,即入口可能是非满流的,在流动过程中的某一部位开始出现满流。总体管道沿线地形接近于U形,即入口高,出口高,中间底。

长距离压力输水管道入口水位能否低于管口顶部,即入口可能是非满流的,在流动过程中的某一部位开始出现满流。
总体管道沿线地形接近于U形,即入口高,出口高,中间底。
免费打赏
james06866
2006年08月28日 08:27:12
2楼
如果是重力流输水管道。
我认为:入口水位低于管口(或水位经常变动)带来的主要问题是排气问题,入口水流可能夹带空气进入输水管道。满流段之前应妥善解决排气问题。如设排气管、排气阀等。意见供参考。
回复
徐伟伟
2006年08月28日 09:56:36
3楼
引用流量大入口是满流的,能够保证管道全部压力输水。
引用流量小则入口是非满流的,出现部分管段是重力输水,部分管段是压力输水。
这种问题大家遇到过吗。
我原来想参考水电站教材上的压力前池,来保证全部管道是压力输水。
但是流量变化范围实在太大,压力前池深度要求太大,没法整。
所以请教大家

引用流量大入口是满流的,能够保证管道全部压力输水。
引用流量小则入口是非满流的,出现部分管段是重力输水,部分管段是压力输水。

这两种情况能不能在压力输水管道上出现,该怎么处理,水力计算该怎么进行。
回复
徐伟伟
2006年08月28日 17:45:05
4楼
请帮忙解决问题
谢谢
回复
zxd6229992@co163
2006年08月31日 20:25:18
5楼
不能低于管口顶部,否则水流不能压过去。同时请教一下,有无管径50mm,耐压3MPa的UPVC人钦给水管材,我需购买.