50X50X5的角铁,焊成9米宽,1.2米高的大棚房梁,焊好后扭曲严重,请高手指点,怎样解决?万分感谢!
50X50X5的角铁,焊成9米宽,1.2米高的大棚房梁,焊好后扭曲严重,请高手指点,怎样解决?万分感谢!
2楼
50X50X5的角铁截面太小啊!不怕出事啊?
回复
3楼
建议做成桁架的形式,可以解决角钢截面小带来的扭曲问题
回复
4楼
三种办法:
1.矫正角钢
2.及时增设腹杆支撑等构件。
3.加固角钢
回复
5楼
选用大点的截面应该比较好,如果非要选择50*50*5的,那就多设几个支撑。
回复
6楼
选用大点的截面应该比较好,如果非要选择50*50*5的,那就多设几个支撑。
回复
7楼
非常感谢你的建议,请问怎样做成桁架的形式,能说具体一些吗?谢谢了
这些梁是做一个透明的塑料大棚用的,请问用50X50X5的角铁可以吗?
补充内容 (2013-2-21 09:16):
此大棚使用四年多,经历一场大雪也没有问题,后来拆迁,原房梁又该做一排小棚。
回复