我是新手!装置如下图1所示:但是我的想法是下图2所示,请问符合要求吗?大家能和我说下,图示1的加湿与除湿怎么处理的,也就是湿度高了怎么处理。室内的温度是通过比列积分温度控制器通过感应温度,然后温度信号传输给冷水机组中的压塑机吗?通过压缩机改变冷水机的制冷量吗?还是出水温度是一定的,是通过阀门控制流量控制的啊?
我是新手!装置如下图1所示:但是我的想法是下图2所示,请问符合要求吗?
大家能和我说下,图示1的加湿与除湿怎么处理的,也就是湿度高了怎么处理。
室内的温度是通过比列积分温度控制器通过感应温度,然后温度信号传输给冷水机组中的压塑机吗?通过压缩机改变冷水机的制冷量吗?还是出水温度是一定的,是通过阀门控制流量控制的啊?
12楼
我也是这么认为的啊!可是我们这得设计就是这样的啊!还有我看资料,资料上将冷水机上压塑机通过预旋叶片改变进入压塑机的进气量,这难道不是控制制冷量的吗?求解?
回复
13楼
严重失误:加热段和加湿段应该在表冷器后
回复
14楼
不要慌,请检查一下洁净空调风机的电机,要么是风机皮带断了几根,只剩一根了,或者电机烧掉了。这种情况和风速没有太大的关系。我的一个净化工程项目中出现过这种情况,当时皮带断了,室内完全送不进风,结果就成负压了。这个很好判断,拉一下空调的检修门看一下就知道了。
回复
15楼
不要慌,请检查一下洁净空调风机的电机,要么是风机皮带断了几根,只剩一根了,或者电机烧掉了。这种情况和风速没有太大的关系。我的一个净化工程项目中出现过这种情况,当时皮带断了,室内完全送不进风,结果就成负压了。这个很好判断,拉一下空调的检修门看一下就知道了。
回复
16楼
加热段可以在表冷段之前,提高空气露点温度----除湿
加热段可以在表冷段之后,再热满足所需的送风温度----除湿
加热段可以在表冷段之前和之后各加一个,这是最理想的方案(当然因为钱、空间的问题而很少有这样做的)
回复