关于平衡阀
wmwbj
wmwbj Lv.2
2011年12月13日 16:03:36
来自于中央空调
只看楼主

我想请问各位大师自动平衡阀自身的阻力有多大,多谢指教

我想请问各位大师自动平衡阀自身的阻力有多大,多谢指教
免费打赏
wmwbj
2011年12月17日 08:50:03
2楼
我单位的中央空调机房有两台10kv高压冷水机组,机组原冷冻水管路装有自动平衡阀(国外进口阀门),在系统投运时,两台机组不能同时启动,故障为冷冻水量不足,后来经某高工提议将自动平衡阀拆除,拆除后两台机组确实能够同时启动。所以自动平衡阀自身的阻力是不是也很大?还是其他的原因呢?
回复
eu_sou_de_macao
2011年12月20日 18:46:20
3楼
產品說明書應該有一張壓降和流速的對照表, 查下就知道.
回复
jxfong
2012年01月05日 17:42:13
4楼
这个问题问得很好,但是平衡阀本身就是调整系统的阻力的,如果要知道它的阻力,有两个条件是要确定的,1是流量,2是某公司的产品(产品阻力特性曲线,及系统的上游资用压头),如果这两个都没有,谈阻力没有用的。。。。
回复
chinalnkydlzc
2012年01月06日 09:52:49
5楼
不同的出厂调试有不同的阻力,没有什么好说的!在现场也可以测!2F中的阀没必要装,还需要看设计的意图
回复
wsn918
2012年01月06日 13:29:17
6楼
顶顶顶
回复

相关推荐

APP内打开