甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
甲柜内有一30/5电流互感器,电流表在50米外的乙柜内,二者之间连接,多大的线径才是合适的?
窃以为电流互感器应为一电流源,理想情况下是不以外部电阻多少而改变电流的,1.5mm的线径应该就可以了,不知这样以为妥否,望有这方面经验的高手赐教!
2楼
不妥,
互感器有一额定容量,如果回路过长,电线过细,回路的电阻就过大,可造成测量不准.
1.5的肯定太小.
回复
3楼
电流互感器为一电流源是不错,理想情况是不存在的.但50米距离用1,5mm的线径应该没什么问题,但你别指望它指示准确了.
回复
4楼
1.5mm的线径截面积1.76,55℃电阻系数0.0202.
线长100m。
电阻值为0.0202*100/1.76=1.15Ω
二次5A,那么不考虑电抗和接触电阻情况下,互感器负荷也需要1.15*25=28.75VA。
而一般30/5ACT额定负荷5-10VA了不起了,实际负荷超出互感器额定负荷2倍,互感器误差严重负超差,导致显示不准确。
回复
5楼
楼上的专业!!
在网上逛了一圈,寻找这方面的资料,因为以前从来没有注意到电流互感器的容量问题,这次又距离比较长,而导致电流表严重偏差。我在工地上试验下来的结果与楼上差不多,单根1.5mm线100米(来回)的时候,正常电流有12A,而电流表只指示6~7A左右,后来采用二根1.5mm双拼,电流表指示10A多一点,当采用三拼后,指示值才基本一样,正好与楼上的负荷数量级相对应。鉴于这个互感器二次侧并未满负荷5A,只有12/6=2A左右,故这个互感器的容量在2.5~3VA,与市售的一般电流互感器2.5VA的相对应(今天没想到这个问题,故没有看互感器的容量)。
楼上的真高手,致敬!呵呵。
回复
6楼
楼主是哪里的,做什么工作。
回复
7楼
上海的,公司以大型工业制冷、冷库、中央空调工程为主,我么搞搞电气配套,偶尔也弄个PLC什么的,故而始终没什么提高。
人如其名啊,楼上在这方面的造诣非我辈能比,再次感谢!
回复
8楼
电流互感器正常情况下,应配用2.5MM的导线,而且最好用软线!
回复
9楼
一般都是用2.5的电缆呀
回复
10楼
首先1.5mm的线径的导线截面积就是1.5平方毫米,线径只是一个习惯叫法,搞电气的人都知道是截面积.按你给出的电阻系数电阻值为0.0202*100/1.5=1.347Ω ,互感器负荷需要1.15*25=33.68VA。如果按前面的计算方法.同样条件下采用2.5截面的导线互感器负荷需要20.2VA,即使按贴主说的用了3根1.5截面的导线,导线互感器负荷需要11.22VA.而多数厂家给出的所谓额定负荷(30/5)为2.5VA,难道这就不严重超差了吗?按你的解释需要采用20平方毫米截面的导线才能作到匹配,这有点开国际玩笑了吧?
回复
11楼
呵呵,楼主说的是“1.5mm”不是平方毫米呀。如果说1.5mm2,那也可以理解为截面积1.5平方毫米了。看资料要看实实在在写的单位是什么,不能说你知道应该是怎么样。
回复