各位前辈好,我是一名大三的学生,最近老师让做一个教学楼的结构设计,是砌体结构。自己对里面变形缝(温度伸缩缝、沉降缝、抗震缝)的设计不是很清楚,望前辈给点指导[ 本帖最后由 yixiang1989 于 2011-12-13 15:34 编辑 ]
各位前辈好,我是一名大三的学生,最近老师让做一个教学楼的结构设计,是砌体结构。自己对里面变形缝(温度伸缩缝、沉降缝、抗震缝)的设计不是很清楚,望前辈给点指导
[
本帖最后由 yixiang1989 于 2011-12-13 15:34 编辑 ]
2楼
望前辈指导一下变形缝的设置。。。
回复
3楼
我在工地看见过,就是基础是相连的,地梁连在一起的,地梁以上建筑
都分开
回复
4楼
现在都是三缝合一。对于砌体结构设缝规范也没有明确说明。你这房子设一个缝就可以了嘛。只是长度超了一点点。
回复
5楼
伸缩缝是建筑达到一定长度时设置,基础可以不断开,地上部分断开。沉降缝是两部分建筑沉降不一样,差别过大时设置的,从上到下全断开,基础也要断开。抗震缝是两部分抗震性能差别过大,在连接处设置的。请指正。
回复
6楼
整个建筑长约64米,框架结构,可以采用两种方案:一种方案是在中间部位设后浇,减少混凝土早期温度应力变化的影响;另外一种方案是在5轴或6轴设置伸缩缝,基础不用断开。本人曾经做过类似的工程,只设置后浇。
回复
7楼
整个建筑长约64米,框架结构,可以采用两种方案:一种方案是在中间部位设后浇带,减少混凝土早期温度应力变化的影响;另外一种方案是在5轴或6轴设置伸缩缝,基础不用断开。本人曾经做过类似的工程,只设置后浇。
回复
8楼
在设计只要屋面钢筋通长配筋,并适当加强,做后浇带是没问题的
回复
9楼
9米~9.6米的开间没有柱想做砖混结构恐怕做不出来的。
回复
10楼
到网上下载个规范看看不就得了
回复
11楼
温度伸缩缝、沉降缝、抗震缝三者不一样,现行规范均有规定。
回复