二楼厂房,由于要达到两个消防栓充实水柱到室内达任何部位,我把消防栓设在厂房中间,而不是厂房的进门处和出门处,请问可以吗?规范里有明确规定吗?

二楼厂房,由于要达到两个消防栓充实水柱到室内达任何部位,我把消防栓设在厂房中间,而不是厂房的进门处和出门处,请问可以吗?规范里有明确规定吗?
免费打赏
kobejun
2003年10月18日 21:18:01
2楼
没有明确规定不行,但室内消火栓的设置原则是应该在室内便于取用的通道上!请三思!
回复
wwqq6
2003年10月18日 21:28:45
3楼
如果设在通道上,那只能再多设两个消防栓,这样会增多室内消防用水量吗?如果是的话,市政供水量达不到要求,就得增设消防水池和消防泵房。如果消防栓设在厂房中间,图纸审查能通过吗?
回复
wlpd2003
2003年10月19日 09:14:52
4楼
厂房多长,〈50米,在两出口设双栓。
回复
zssf01
2003年10月19日 10:35:54
5楼
消火栓的设置数量跟用水量不是比例的关系。
主要以火灾发生时使用的消火栓数量有关。
回复
swqbj
2003年10月19日 12:37:45
7楼
首先,消防用水量跟消火栓的数量没有必然的关系,只是同火灾发生时使用的数量有关。这在相关的书中有明确的阐述。
消火栓的布置位置当然要考虑操作方便、显眼的位置,规范中并没有强调限定安装位置,规范中采用的是“宜”字眼,只是建议位置。如果结构情况允许,空间条件许可,可以安装在其他位置。
消火栓有消防保护半径,一般为25米,如果采用双栓,只能增加消防灭火效果,对消防保护半径没有太大的影响,从安全角度考虑,当然好。但经济效益也应该考虑,过多的浪费也不是好事情。
因此,消防栓的布置应根据建筑物的灭火等级及消防保护半径、操作环境等考虑。
回复
zjnbann
2003年10月19日 14:06:41
8楼
设双栓??还是好好看看低规吧。设双栓应慎重考虑,对于厂房一般来说是不应设的。设在厂房中间也是可以的主要是能方便灭火使用就行了。再多设两消火栓当然不会增加消防水量,至于消防水池和泵房是不用设的。设在中间如果留有通道方便使用,消防审查当然可以通过的
回复
ferry
2003年10月19日 20:18:44
9楼
厂房内美观要求其次,一般可采取柱上明装。设置位置是否合理要依据工艺设备布置情形而定。
回复
小陈
2003年10月23日 21:30:54
10楼
同意SWQBJ意见