如果一个建筑里的供电系统,有三级漏电断路器,问如何配合才能保证选择性?如果终端漏电动作电流为30MA,则上级漏电动作电流多少合适?再上级总漏电断路器呢?还有时间的配合如何?
如果一个建筑里的供电系统,有三级漏电断路器,问如何配合才能保证选择性?
如果终端漏电动作电流为30MA,则上级漏电动作电流多少合适?再上级总漏电断路器呢?
还有时间的配合如何?
免费打赏
littlesea
2006年08月26日 09:00:25
2楼
上下级配合:上级漏电动作电流必须是下级的一倍;上级漏电保护器动作需有一定的延时,用于间接接触保护用的漏电保护器最大分段时间为0.2S,延时时间一般不小于0.3S才不致引起上级漏电误动作;采用漏电保护器作分级保护时最好为二级,过多级数将难于得到有选择性的保护.