地下室车库积水坑和电梯积水坑都有2个潜污泵,请教下2个潜污泵就用2跟排水管排出,还是将2个排水管并联由一根水管排出。图纸上没有标注,如果并联用什么管件连接。。
地下室车库积水坑和电梯积水坑都有2个潜污泵,请教下2个潜污泵就用2跟排水管排出,还是将2个排水管并联由一根水管排出。图纸上没有标注,如果并联用什么管件连接。。
2楼
两个潜污泵并联。
回复
3楼
具体工作流程是,坑深3米,当积水达到1米时,第一个水泵自动工作排水,当水位达到2米时第二个水泵也开始工作,这时2个水泵同时工作。这两个水泵的排水管道应该怎么安装,是每个水泵单独用一根排水管排出,还是两个水泵并联用一根水管排出,如果并联的话具体应该怎么做呢,除了加止回阀和蝶阀还需要增加其他的配件吗,请高手指教,(图纸上只标注有管子大小,其他什么都没有)
回复
4楼
泵是一用一备,两套泵和阀门和控制系统
回复
5楼
将2个排水管并联由一根水管排出, 实际过程中是否会出现问题,请高人指教
回复
6楼
将2个排水管并联由一根水管排出,并联处使用三通,水泵出水口与钢管连接采用软连接。
回复
7楼
看地板的帖子~
回复
8楼
两个水泵出水管先伸出集水坑,在两个出水管上分别安装止回阀,压力表和闸阀后,再在高位并联排出。
回复
9楼
同意楼上意见,安装参考08S305图集
回复
10楼
图上不会不标的,系统图上有,
回复