有一商场,竖向设置排烟(风)道,是每层设置排烟排风机好还是集中在屋顶设置好呢?如果设置在屋顶状态怎么转换?
有一商场,竖向设置排烟(风)道,是每层设置排烟排风机好还是集中在屋顶设置好呢?如果设置在屋顶状态怎么转换?
2楼
自然是在屋顶设置一个总的风机好
分层设置排烟风管和280度防火排烟阀,火灾时打开风机及着火层的280度防火排烟阀
回复
3楼
排烟管和排风管合用管井,转换方式?,我说的还包括排风,如果只是排烟 ,屋顶设置风机当然最好,如果考虑排风就得考虑其他一些因素.
回复
4楼
如果是排烟(风)共用会比较复杂,说实在的我个人不喜欢这种方案,我会设置两套系统,也就是两个竖井,分别排风和排烟,这样控制比较简单
但是如果建筑限制,只能这样做了,还是设置280度防火排烟阀,平时常开,火灾时关闭非着火层的阀门
回复
5楼
对,楼上的说的很有道理,关键是看建筑了,最好是两套系统分开,免得控制太复杂了,着火是使用不方便。
回复