稳压器选型方法
jgidlllfbb
jgidlllfbb Lv.2
2011年12月13日 10:27:14
来自于电站工程
只看楼主

1、容量安全系数交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,而一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见下表负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量

1、容量安全系数
交流稳压电源是以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,而一般情况下负载都不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1,稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。所以在实际选型时要按用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况来合理选择稳压电源,其输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大,具体选型安全系数见下表
负载性质 设备类型 安全系数 选择稳压电源容量
纯阻性负载 白炽灯、电阻丝、电炉等设备 1.25~1.5 1.25~1.5倍负载总功率
感性、容性负载 荧光稳压器灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱等 2 ~ 3 ≥2~3倍负载总功率

大电感性、电容性负载(如电动机、电脑)环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达额定电流的5~8倍),所以选择稳压器容量时应是负载功率的2.5~3倍。
如:三相电机2.2kW 1台,5.5 kW 1台,选用稳压器时,容量≥(2.2kW+5.5 kW)×2.5=19.25 kVA,即至少要选用三相SJW-20 kVA以上产品的稳压器。
2、非补偿式稳压电源输出容量曲线
自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%。所以在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;
自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。
稳压器过载能力表
过载(%) 不允许超过时间(min)
20 60
40 30
60 5

3、稳压器其他注意事项
三相稳压器属于各相分调式工作,允许负载有一定的不平衡。但在作单相或三相电源时,每相输出最大容量为整机标称容量的三分之一,任何一相都不可以超载使用。
非常规输入、输出电压范围的产品可以订做,但输出容量要特别规定。
五、稳压器常见故障及维护
序号 故障现象 故障原因 排除方法
一 稳压器有电压输出但不稳压(电压表指示不稳定) 1.电压表坏或不准确 用万用表测量输出电压,确定电压表是否指示准确,如损坏或不准确予以更换。
2.输入电压不在160V~250V范围内,碳刷处于极限位置,本机已不能调节 如输入电压超出范围,则要调整外界输入电压
3.接线错误(未接零线) 三相稳压电源为三相四线制接线,输入必须接零线(三相1.5kVA~4.5kVA产品输入如果未接零线,则输出电压可能会出现400多伏线电压或300多伏线电压的情况)
4.线路板采样电压不准 调节线路板上的电位器(顺调升压,反则降压)
5.产品积尘过多造成碳刷卡死 清理产品里面的灰尘,对线圈磨面进行打磨,确保表面光洁
6.线路板坏 更换线路板
7.电机短路或卡死,电机不转 更换电机
8.负载为频繁启动的感性或容性负载 改变负载启动方式、增大稳压器或电源的容量
9.补偿线圈零线虚焊(线松动) 重新焊接零线
二 稳压器无电压输出
(电压表不指示) 1.过压或欠压造成无输出。输入电压不在范围内,面板相关指示灯点亮 调整外界输入电压
2.三相产品输入未接零线或缺相,输出接触器未吸合,无电压输出,线圈上的碳刷无规则转动,碳刷限位开关声响,可能出现过压、欠压指示灯无规律亮等现象 严格按照三相四线制接线方法接线
免费打赏

相关推荐

APP内打开