关于建筑防雷接地的问题
fengyiwei22
2006年08月25日 18:01:03
来自于防雷减灾
只看楼主

有个高层酒店的防雷接地没有通过: 接地电阻大于1欧姆了 该怎么办呢? 打人工接地体有没有有用呢? 请大师帮帮忙?

有个高层酒店的防雷接地没有通过:
接地电阻大于1欧姆了
该怎么办呢?
打人工接地体有没有有用呢?
请大师帮帮忙?
免费打赏
littlesea
2006年08月25日 18:24:59
2楼
“补”打人工接地体。
回复
zyzylz
2006年08月25日 20:44:41
3楼
施工完成了?不同时期不同补救措施,其实在施工时候就应该检测一下。
回复
fengyiwei22
2006年08月28日 11:00:00
4楼
补打人工接地体也许没有多大用的
可能是桩没有连完吧
最后的办法是什么呢?
回复
fengyiwei22
2006年08月28日 11:00:51
5楼
英雄无敌朋友
你能说具体点吗?