照明回路16A,插座回路20A,所有的末端配电箱都是用这么大的
电电电
电电电 Lv.10
2011年12月13日 09:15:16
只看楼主

照明回路16A,插座回路20A,所有的末端配电箱都是用这么大的,画了好长时间,就是不明白出自哪本规范?微断还有6A的、10A的、为什么不按回路的计算电流选择断路器,而是用统一的照明16A、插座20A呢??

照明回路16A,插座回路20A,所有的末端配电箱都是用这么大的,画了好长时间,就是不明白出自哪本规范?微断还有6A的、10A的、为什么不按回路的计算电流选择断路器,而是用统一的照明16A、插座20A呢??
免费打赏
呆宝小小
2011年12月13日 10:48:10
2楼
插座基本都是几个一回路的吧 而且都是单相 万一几个家电一起用呢 6A 10A应该都不行的吧
回复
呆宝小小
2011年12月13日 10:49:13
3楼
灯应该也是同样的道理吧 不知道我的理解对不对 呵呵
回复
电电电
2011年12月13日 11:31:10
4楼
我查到了,我看了一下导线的载流量,2.5平方的,40度下的是16A,4平方的是21安,我想这可能是保护导线的目的选择的断路器
回复