132kv系统母差故障清除时间是多少啊?
waiting325
waiting325 Lv.6
2011年12月12日 22:34:57
来自于继电保护
只看楼主

哪位大哥知道132kv系统母差故障最大清除时间是多少啊?哪里能够查到相关标准万分感谢

哪位大哥知道132kv系统母差故障最大清除时间是多少啊?
哪里能够查到相关标准
万分感谢
免费打赏
lingxuct
2011年12月14日 11:32:01
2楼
继电保护术语中有“故障清除”吗?

不理解,母差保护好象没有时限吧。
回复
jhongsong123
2011年12月14日 11:55:56
3楼
差动保护作为主保护,没有时限,检测到差动电流就要启动去跳闸,从装置启动到跳闸完成一般在40-80ms吧,具体要看继电器特性和开关特性
回复
compoin
2011年12月15日 08:26:31
4楼
差动保护作为主保护,没有时限,检测到差动电流就要启动去跳闸,从装置启动到跳闸完成一般在40-80ms吧,具体要看继电器特性和开关特性
回复
cnkaqi030
2011年12月15日 11:12:42
5楼
检测到差动电流就要启动去跳闸
回复
shijian1981
2011年12月16日 14:21:58
6楼
这个清除怎么理解???
回复
wanglonjg
2011年12月19日 17:00:44
7楼
回复