哪位大哥知道132kv系统母差故障最大清除时间是多少啊?哪里能够查到相关标准万分感谢
哪位大哥知道132kv系统母差故障最大清除时间是多少啊?
哪里能够查到相关标准
万分感谢
2楼
继电保护术语中有“故障清除”吗?
不理解,母差保护好象没有时限吧。
回复
3楼
差动保护作为主保护,没有时限,检测到差动电流就要启动去跳闸,从装置启动到跳闸完成一般在40-80ms吧,具体要看继电器特性和开关特性
回复
4楼
回复
5楼
检测到差动电流就要启动去跳闸
回复
6楼
这个清除怎么理解???
回复
7楼
回复