一个展厅 21台空调机 共240KW,我选择350A的开关,240*0.7/1.732*0.38*0.8=320A,结果开机不到30分钟就跳闸根据建筑电气常用数据,窗式空调 10~50台,需要系数取0.4~0.6,我选0.7感觉有点保守了,结果还是会跳闸,甲方说我设计的有问题,大家帮我分析一下,问题出在哪里了,先谢谢了
一个展厅 21台空调机 共240KW,我选择350A的开关,240*0.7/1.732*0.38*0.8=320A,结果开机不到30分钟就跳闸
根据建筑电气常用数据,窗式空调 10~50台,需要系数取0.4~0.6,我选0.7感觉有点保守了,结果还是会跳闸,甲方说我设计的有问题,大家帮我分析一下,问题出在哪里了,先谢谢了
12楼
刚才询问了一下,开了16台是300A
回复
13楼
展厅面积?
回复
14楼
按你选用这么多空调来算这个展厅面积大概要3、4千平米,它是一个独立的大开间展厅?完全可以设计中央空调的,或者用多联机也好啊,竟然用了柜机!而且应该跟业主沟通好,这个展厅是同时使用还是分区使用,同时使用就是全部打开,利用系数就是1,七楼的没错
回复
15楼
保守计算还是用240KW/660*1.25*1000=450A
回复
16楼
至少是400的开关