请教:系统抽空时是否需要高、低压两侧同时抽?
kx_rainly
kx_rainly Lv.2
2011年12月12日 21:28:34
只看楼主

系统抽空时是否需要高、低压两侧同时抽?如果只从高压侧抽,是否能抽干净?抽空时压机的吸气、排气阀门是开着的?还是关着的?

系统抽空时是否需要高、低压两侧同时抽?如果只从高压侧抽,是否能抽干净?
抽空时压机的吸气、排气阀门是开着的?还是关着的?
免费打赏
yzn1964
2011年12月21日 17:10:04
12楼
单侧、双侧无所谓的事情。
回复
wwxoy
2011年12月29日 14:37:38
13楼
现在大家在抽真空时基本都是单侧抽,不过在一些国外品牌的厂家售后人员进行维护或者维修时(尤其是外国人),他们会在机组上方选取多点进行抽空,这样会效果更好。我们很少或者说几乎没有这样做的。所以最好是在高低压两侧进行抽空,因为有些机组的供液管道上有电磁阀,比一定关闭的严,但肯定影响抽气速度。
如果你已经把冷媒都放掉或者抽出来了,那就应该开着压缩机的阀门。
回复
shanguisunv
2011年12月30日 11:03:32
14楼
单侧抽也能抽干净,我有时候就单侧抽,不过为了省时间我还是喜欢双侧同时抽
回复
adingkgb
2012年01月03日 19:31:32
15楼
全封闭压缩机一般不允许本机抽真空
用外接真空泵抽真空,最好能高低同时抽
高低压之间的分界在压缩机和节流装置(或供液阀),如压缩机的高低压密封很好,供液电磁阀关闭,那么从一侧抽真空就很麻烦,时间长,真空度也可能不达标
回复
adingkgb
2012年01月03日 19:32:48
16楼

如果不用双泵,那就必须单泵接双表,来抽
回复
killzx99
2012年01月04日 10:33:11
17楼

单泵接2头,虽然也可解决
但冰箱企业为何双泵抽
还有个原因是为了保证生产线正常的“节拍”
单泵时间太长了
双泵也要保证抽空时间30min以上
回复
zhangxiaofeng101
2012年01月05日 15:29:13
18楼
回复
cce899
2012年01月08日 22:39:26
19楼
可以高低压侧同时抽 那样抽的更快 更净
回复
nhljl2008
2012年01月15日 10:50:19
20楼
冷库也是单侧抽,冰箱常抽十分钟
回复
sontive
2012年01月20日 20:11:19
21楼
自己修冰箱抽的方法:工艺口接一单表,用一压缩机(冰箱用的改了一下)抽5到10分钟,再加点制冷剂仅让压力回到零,这时让压机运行一下(30秒),停机继续抽真空3到5分钟完事。
回复

相关推荐

APP内打开