潜水泵扬程与流量问题
hxbn123
hxbn123 Lv.2
2011年12月12日 21:14:42
来自于中央空调
只看楼主

本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!

本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!
免费打赏
hxbn123
2011年12月13日 21:38:35
2楼
回复
cof1625615036725
2021年07月07日 07:48:36
3楼
杨程变低,流量增大,电流就大。所以电线热。你这是高杨程水泵,低杨程使用。你应该从出水口憋一下,让他小出点水。
回复
马强热泵工作室
2021年07月17日 21:20:39
4楼

从泵的扬程与实际扬程相比较,泵的电流会有所增大,但不可能高这么多。有可能是水泵叶轮内卡有杂质、或水泵有质量问题。

回复