本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!
本人现在工地有一潜水泵,水泵参数是扬程50m流量30L/h功率为5.5KW,但现场实际扬程只需要40米,我这两天发现水泵的电源线有些微热(线径是6平方)实测了先水泵电流为16A左右,请问扬程实际减小是否会影响流量,开式系统也会影响?还有此现象是由于扬程引起还是泵阻塞了引起的? 扬程和流量到底是什么关系,本身扬程不用这么高泵应该不费电没干那么多活为啥还使流量大了!
12楼
水泵工作点是由水泵性能曲线和管路曲线的交点确定的,还有一个办法,加大管路阻力
回复
13楼
水泵参数没有标对30l/h应为30立方/小时。
回复
14楼
学习中, 新手刚涉及暖通空调,多多关照啊。
回复
15楼
或者有预算的话,弄个变频器几千块钱搞定。流量和扬程应该是反比例关系,流量大则扬程就小一点,扬程大则流量会相对小。
回复
16楼
想办法增加一点管道阻力,让电流恢复到正常值,否则电机会加速老化,严重会烧掉的。
回复
17楼
同意6楼的方案,实在不行,做下变频改造也可以,你这个明显电机过载了....扬程过高,工作点过分右下方偏移....
回复
18楼
出水口加个阀门调小流量试试看。
回复
19楼
开式没有影响,但浪费。闭式系统会造成泵发热。电流大,计算一下阻。
回复
20楼
这是老问题了,设计过于保守把水泵选大了,致使电流过大,电缆热点没事,关键热继没跳能正常开就行,解决办法一是换泵,二是把阀门关小增加阻力或者切叶轮,后一个方法还是没法解决费电的问题
回复
21楼
想办法增加一点管道阻力,让电流恢复到正常值,否则电机会加速老化,严重会烧掉的。
回复