城市供水设计中的一个问题
suanliuliu
suanliuliu Lv.2
2003年10月16日 09:37:56
只看楼主

是否有球墨铸铁管材的斜四通。若是没有的话,两条成60度交角道路的给水管该如何相接?(单侧给水)

是否有球墨铸铁管材的斜四通。若是没有的话,两条成60度交角道路的给水管该如何相接?(单侧给水)
免费打赏
zhai0066
2003年10月16日 11:17:55
2楼
没有有球墨铸铁管材的斜四通,你说的情况:两条成60度交角道路的给水管该如何相接?(单侧给水) 可以这样解决:一个双承丁字管加一个22.5度的弯管,剩下的角度通过借转来解决。
回复
suanliuliu
2003年10月20日 12:03:24
3楼
谢谢你你的指点,但我问的是成十字的交叉,不是丁字形的.(单侧是指道路一侧有供水管!)
回复
mingjin301
2003年10月24日 22:23:28
4楼
连续用两个丁字三通,三通后用45度弯头,在用管找15度弯
回复
woya
2003年10月28日 19:49:14
5楼
小意思了,球墨管中间加一段钢管件,随便你做成什么角度,打承口就一切ok
回复
欣欣君王
2003年10月29日 09:39:27
6楼
用于什么地方啊?好像没有这样的吧,交叉口应该是钢管啊。
回复
badboy
2003年11月06日 15:13:35
7楼
3、4楼的意见都可以采纳的,3楼的造价高些。
回复

相关推荐

APP内打开