110KV一定要距离保护吗?为什么.还有110KV怎么不须要过流?请赐教
110KV一定要距离保护吗?为什么.还有110KV怎么不须要过流?请赐教
2楼
你的问题应该是110kV线路保护的配置问题,详见《电力工程设计手册》-电气二次部分。从保护原理上来讲,距离保护应该是110kV线路、元件的主要保护。不能简单的讲110kV线路不需要过流保护,只是简单的过流保护不能满足灵敏度的要求,一般作为后备保护。深入一步,你可以全面了解电流保护、距离保护的工作原理。
回复
3楼
谢谢回复.学习
回复
4楼
110KV不需要过流????
好像不对吧
回复
5楼
110kV电压等级的线路保护
距离保护:在线路一端装设保护,能测量出故障点至保护安装处的距离并与保护范围对应的距离比较,可判断出故障点的位置,从而决定保护行为。这种方式显然不受运行方式和接线的影响。这样构成的保护就是距离保护。距离保护的I、II段可以在任何形状的多电源网络中保证动作的选择性,具有较高的灵敏度;但不能实现全线瞬动。
零序过流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。但零序过流保护受电力系统运行方式变换影响较大,灵敏度因此降低,特别是短距离线路上以及复杂的环网中,由于速动段的保护范围太小,甚至没有保护范围,致使零序电流保护各段的性能严重恶化,使保护动作时间很长,灵敏度很低。
过电流保护:过电流保护反应短路的基本特征,即反应电流突然增大,母线电压突然降低。过流保护一般由瞬时段、定时段组成,构成三段式保护阶梯特性。三段式电流保护一般用于110kV及以下电压等级的单电源出线,对于双电源辐射线路可以加方向元件组成带方向闭锁的各段保护。当系统运行方式变换比较大时,线路电流变换的I、II段可能在保护区和灵敏度方面不满足要求。考虑到线路上发生短路故障时,母线电压的变化一般比流过保护的短路电流的变化大,为此,可以采用电流电压联锁保护。
回复
6楼
110KV输电线路一般用于长距离,对故障点位置判断非常重要,距离为主保护,过流肯定也有,做为后备,任何重要负荷的保护都要带有本保护之外继电器作后备,以防继电器故障