请教:为什么不能用四芯电缆加一条地线代替五芯电缆?
isa800907
Lv.2
2006年08月24日 17:50:22
来自于
防雷减灾
+
关注
取消关注
只看楼主
如题.
如题.
免费打赏
zz_zz
2006年08月24日 17:56:13
2楼
不可以吗?
回复
mmhwe
2006年08月24日 18:17:15
3楼
同一回路所用的线缆的绝缘等级需相同
回复
littlesea
2006年08月24日 18:24:22
4楼
楼主哪的根据?
回复
isa800907
2006年08月24日 22:53:09
5楼
2005临时用电规范
回复
wj98329
2006年08月26日 12:34:38
6楼
施工的工地临时用电见过这样做的。不知是否符合规范要求?
回复
electrical-girl
2006年08月26日 12:42:06
7楼
05版的临电规范中对此的规定采用的是“宜”,因此此条并非强制性,可以采用四芯电缆+单独PE线,但应符合GB 50217-1994《电力工程电缆设计规范》中5.1.16中的规定。