请教规范中一条款的理解?
yhg807
yhg807 Lv.2
2006年08月24日 17:22:13
只看楼主

请教《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.2.6条:在三相四线制配电系统中,中性线的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。对于这一条,各位同仁是怎么理解的?最大不平衡电流指的是什么?

请教《低压配电设计规范》GB50054-95中第2.2.6条:在三相四线制配电系统中,中性线的允许载流量不应小于线路中最大不平衡负荷电流,且应计入谐波电流的影响。
对于这一条,各位同仁是怎么理解的?最大不平衡电流指的是什么?
han2003
2006年08月25日 23:20:46
2楼
如果是下级有单相回路就是按最大的相来选,如果是三相负载如电动机可以=0,如果有谐波影响,n线截面可能要比相截面要大
回复
littlesea
2006年08月26日 08:17:59
3楼
其实就是各相电流在零线上的叠加.
回复
zyc818219
2006年08月26日 09:12:03
4楼
最大不平衡电流应该就是偏载最严重时的零线中的电流。具体计算得看实际吧。
回复
yhg807
2006年08月26日 11:28:18
5楼
那怎么选择中性线的截面呢?
回复
fanchunjie0224
2006年08月26日 15:38:10
6楼

一般负荷不小于相线截面的一半,有可控硅调节的负荷与相线等截面.
回复

相关推荐

APP内打开