只看楼主

10KV变电所在没有设计直流配套电源的情况下采用微机保护我认为是不可靠的,因为在短路情况下,短路电流很大电压很低,因此微机保护无可靠工作电源,更无可靠交流跳闸电源;目前,国内部分设计单位采用加UPS加蓄电池方式在实践运行中也不理想。

10KV变电所在没有设计直流配套电源的情况下采用微机保护我认为是不可靠的,因为在短路情况下,短路电流很大电压很低,因此微机保护无可靠工作电源,更无可靠交流跳闸电源;目前,国内部分设计单位采用加UPS加蓄电池方式在实践运行中也不理想。
免费打赏
zh_lucy_2008
2008年10月15日 21:18:37
12楼
烦请高手指点,在设计开关柜二次图时,所采用的微机保护装置电源要求为A630,B630,C630,L,N,但是系统内没有PT柜,客户说他们能提供AC220V的电源,请问在这种情况下,是否能满足微机保护电源要求.多谢1
回复
weilixinok
2008年10月16日 17:03:25
13楼
楼上就说了,微机保护装置的工作电源有交直流通用的,以前在一套箱变中,我曾经用过一只保护装置,工作电源为AC220V,无PT
回复
信马由缰
2008年10月17日 21:20:09
14楼

A630,B630,C630,L,N,是微机保护装置电源吗?是输入的电压信号吧?