10KV变电所在没有设计直流配套电源的情况下采用微机保护我认为是不可靠的,因为在短路情况下,短路电流很大电压很低,因此微机保护无可靠工作电源,更无可靠交流跳闸电源;目前,国内部分设计单位采用加UPS加蓄电池方式在实践运行中也不理想。
10KV变电所在没有设计直流配套电源的情况下采用微机保护我认为是不可靠的,因为在短路情况下,短路电流很大电压很低,因此微机保护无可靠工作电源,更无可靠交流跳闸电源;目前,国内部分设计单位采用加UPS加蓄电池方式在实践运行中也不理想。
2楼
希望得到指点为盼!
回复
3楼
我接触到的好象用交流电源的少,即使保护需要交流电源,也是通过逆变器从直流屏接过来的
回复
4楼
现在的微机保护装置内部大部分都采用了开关电源,这样可保证在外用交流电源变化时装置可以正常工作,但要是操作回路用的是交流电源就很难保证了,不过在条件不允许加直流屏时,采用外部加装开关电源也是一种选择
回复
5楼
楼主说的微机综保电源是指装置自身电源还是指装置的控制电源呢?
装置自身电源可以交直流通用。
控制电源大多是直流的,不过也有些场合用交流的。
至于那种可靠,从北京德威特电力系统自动化有限公司的DVP-600、DVP-9000系列产品在市场上的运行来看,都没出现过什么问题。
回复
6楼
装置自身用的电源是可以使交流的。
但是相对直流来说,交流毕竟可能有一些因数会影响到它的测量回路的精度,所以对其保护也有一定影响,如果所用的交流电源不好的话。比如说交流中有谐波之类。。。。
所以,一般实际中都尽可能地用直流电源供电。
回复
7楼
而且,保护的电源不管是不是来自直流屏,都应该是从另外的线路来的电源吧,不该和本站被保护线路混合在一起的吧
回复
8楼
111111111111111111111111111111111
回复
9楼
微机保护如果采用交流电源,其工作电源、操作电源、保护出口跳闸电源都必须引自PT,当发生短路时,其工作电源、操作电源、保护出口跳闸电源都很低。
因此,其工作电源电压低,微机保护失电;其保护出口跳闸电源电压低,跳闸线圈不启动。
回复
10楼
保护用电不会和被保护对象引的是同一路的,没有影响,要说输入点电压,一般保护都可以设置一个比较低的门槛值,远比220V要低
回复
11楼
烦请高手指点,在设计开关柜二次图时,所采用的微机保护装置电源要求为A630,B630,C630,L,N,但是系统内没有PT柜,客户说他们能提供AC220V的电源,请问在这种情况下,是否能满足微机保护电源要求.多谢1
回复