请教负荷,线径,和开关之间的换算关系
xcmyqq
xcmyqq Lv.3
2011年12月12日 16:19:37
只看楼主

一平方的铜线能带多大电流,一平方的铜线能带多大负荷,如果是三相电是不是要乘以3

一平方的铜线能带多大电流,一平方的铜线能带多大负荷,如果是三相电是不是要乘以3
免费打赏
lijie28929086
2011年12月12日 22:17:50
2楼
5至10A的电流
回复
lesion
2011年12月12日 23:18:42
3楼
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
7.4.2低压配电导体截面的选择应符合下列要求:
1)按敷设方式、环境条件确定的导体截面,其导体载流量不应小于预期负荷的最大计算电流和按保护条件所确定的电流;
2)线路电压损失不应超过允许值;
3)导体应满足动稳定与热稳定的要求;
4)导体最小截面应满足机械强度的要求,配电线路每一相导体截面不应小于表7.4.2的规定。

7.6.5配电线路的过负荷保护应符合下列规定:
1过负荷保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量,并应符合本规范第7.6.3条第1款的要求。
2过负荷保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
IB≤In≤Iz (7.6.5-1)
I2≤1.45IZ (7.6.5-2)
式中IB——线路的计算负荷电流(A);
In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
Iz——导体允许持续载流量(A);
I2——保证保护电器在约定时间内可靠动作的电流(A)。当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
等等!
可见选择开关和导线是有多方面考虑的,没有简单的换算关系。
回复
whatr
2011年12月13日 07:57:35
4楼
看看经济电流密度就ok了
回复

相关推荐

APP内打开