下了一场大雨,蒸汽管道为钢套钢,内管焊完,外管未焊完。这样等抽完水,场地干后,接着干行吗?哪位知道请回答?谢谢了。
下了一场大雨,蒸汽管道为钢套钢,内管焊完,外管未焊完。这样等抽完水,场地干后,接着干行吗?哪位知道请回答?谢谢了。
免费打赏
glian.c
2006年08月25日 15:07:27
2楼
不行,保温层(尤其是岩棉)经水泡后,其保温效果几乎丧失,而且,也摊成泥状了,若为玻璃棉还好点儿,不过,如何才能烘干呀。。。
回复
wyxuexi
2006年08月28日 14:22:44
3楼
谢谢了,不过我们的保温为聚氨脂现场发泡的,保护层为玻璃钢的,行吗?